四星级酒店与一个三万平方商场在一起应属几类供电单位
konggu21
konggu21 Lv.4
2006年02月17日 10:32:57
只看楼主

在本人工作的单位所分管的配电所总变压器负荷为七千千伏安,供一个四星级酒店与一个三万多平方的商场。酒店21层有电梯三部,货梯两部。商场地上三层地下一层,扶梯八部。请问这应属于几类供电单位?请高手指教,谢谢大家支持。

在本人工作的单位所分管的配电所总变压器负荷为七千千伏安,供一个四星级酒店与一个三万多平方的商场。酒店21层有电梯三部,货梯两部。商场地上三层地下一层,扶梯八部。请问这应属于几类供电单位?请高手指教,谢谢大家支持。
免费打赏
kanbudong
2006年03月03日 15:43:24
12楼


楼主问的是几级供电单位,和负荷等级是一个概念么?
回复
xiaochang
2006年03月03日 16:57:41
13楼
一般消防为一级供电
载客电梯,潜水泵为二级
一般电力设备,照明为三级
应该是这样的吧
回复
wbz-13
2006年03月03日 22:58:52
14楼
消防、客梯和潜水泵、应急照明为一级。货梯和一般动力为二级。普通照明为三级。
回复
wart
2006年03月04日 10:38:50
15楼
一般来说四星际的酒店普通照明应属于二级负荷,但是电梯、消防应为一级负荷。商场照明也是
回复
25366398
2006年03月04日 14:23:44
16楼
照你说说的这个规模,应该不是小区域,在当地应该也算不上一类负荷了,属于二类
回复
fang4922119
2006年03月06日 10:12:32
17楼

扶梯二级,如果生活用水为变频恒压供水,则生活供水泵也为一级!
回复
konggu21
2006年03月06日 20:13:49
18楼
我自己了认为应定位于一类供电,只是拿不太准。
回复
yjr888
2008年01月27日 12:07:26
19楼
这个四星级酒店是什么时候做的,应该还有应急供电系统(像柴油发电机组)吧!
当然是一级负荷.酒店和商场都各是一级负荷,加在一起能不是一级的吗!
回复
aijia-design
2008年01月27日 17:15:16
20楼
一级没错