请教:太阳能供热系统如何设计
lygirlmch
lygirlmch Lv.6
2006年02月16日 21:35:18
只看楼主

本人正设计一住院楼的工程,甲方提出热水采用太阳能供应。因从未设计过,不知从何下手,要考虑哪些问题,希望各位能够给予指点。谢谢!急急急

本人正设计一住院楼的工程,甲方提出热水采用太阳能供应。因从未设计过,不知从何下手,要考虑哪些问题,希望各位能够给予指点。谢谢!急急急
免费打赏
fu
2006年02月17日 09:23:15
2楼
找厂家提供详细设计的资料
回复
jbfy
2006年02月20日 15:57:41
3楼
系统供水方式
a.集热水箱高置,采用落水法分区减压供热水;供水系统设计热回水循环管,以回水温度自动控制热水循环,确保供水管路恒温。
b、为保证用户开龙头马上出热水,减少用户因释放冷水造成的损失。热水供水立管就近设于住宅
卫生间内,采用远传水表计量。
c.热水系统竖向分区与给水系统一致,市政水压直接供水的楼层热水供水支管采用可调式减压阀
减压。
系统循环方式:a.采用温差循环,全自动运行。控制器随时检测水箱与集热器出口温度差,达到设定指标,即启动循环泵,将热量储入水箱;低于设定指标,即自动停泵。
b、供水干管末端安装检测点,当检测点温度低于设定值时,回水管自吸泵打开,用恒温水箱中的
热水置换管中冷水,达到设定温度,自吸泵关闭。此设计保证用户开龙头马上出热水,减少用户因
释放冷水造成的损失。
c.系统在原有二路循环的基础上,根据业主用水特点及楼型情况,又增加了一路循环系统(恒温
水箱与循环保温水箱之间的循环),当恒温水箱水温低于设定值时,系统自动检测循环水箱中的水
温,当循环水箱中的水温高于恒温水箱中的水温(5~10\U+2103)时,系统自动启动该路循环,用恒温水箱中的低温水去置换循环水箱中的高温水;当循环水箱中的水温低于恒温水箱中的水温时,该路循环系统不工作,此时自动启动恒温水箱中的电加热,来提升恒温水箱的水温,达到设定水温时电加热停止工作。
回复
shsjmg
2006年03月11日 08:35:22
4楼
医院的应该使用强制循环的。
回复
lzgzjcn
2006年03月11日 09:25:16
5楼
建议楼主找厂家提供详细设计的资料,不同的厂家会有不同的选用模式哦.
回复
shsjmg
2006年03月11日 10:02:28
6楼
不知楼主的工程地址是在哪里?
回复

相关推荐