我先说我们的做法:冷冻机容量=(空调负荷+水泵功率)x1.1个人认为这样算出的容量是偏大的,水泵功率不可能完全变成热,进入循环水中。不知各位大虾是如何计算的?大家说说看!
我先说我们的做法:
冷冻机容量=(空调负荷+水泵功率)x1.1
个人认为这样算出的容量是偏大的,水泵功率不可能完全变成热,进入循环水中。不知各位大虾是如何计算的?
大家说说看!
2楼
空调负荷x0.7~0.9
回复
3楼
依据是什么啊?和我们的做法差得很多阿
回复
4楼
技术措施上是 0.85~0.9,“乘以小于1的负荷修正系数”。我们根据实际情况有的时候取0.7。
回复
5楼
楼主的空调负荷是空调的最大冷负荷吗?~~
如果是的话,那你们的冷冻机组肯定过大~~~~
以最大冷负荷乘以小于1的修正系数是正确的做法~~~
因为机组运行在最大冷负荷的时间是比较短的,如果为了确保最大冷负荷而开销更大的投资,并且令机组长期运行在低负荷状态下,这种做法是奢侈的~~~
回复
6楼
不同性质的建筑负荷率是不同的,要看建筑使用情况而定,有些可取0.5,而有时应取1.15左右
回复
7楼
hehe 什么建筑回取到0.5啊
回复
8楼
一般都是这么算的.毕竟内机同时开启的时候不多.
回复
9楼
你认为定水量系统可以这样做吗?
回复
10楼
hehe 什么建筑回取到0.5啊 --- 住宅小区
回复
11楼
根据逐时负荷计算结果,进行能耗分析,才能选择主机容量
回复