刚才看得网上介绍的北京中科能公司生产的高温热泵,可以利用15度左右的地热水供应65度以上的水,不知真假。我们公司现在正在进行一个改造的项目,想要利用原来的系统末端,主要是普通的暖气片,要求的供水温度应该在70-95吧?现在如果打千米的井的话,出水温度最高可达到70度,但是打井的费用较高,但是这样就可以直接使用普通的热泵供应满足原末端需要的热水温度吧?如果打得井浅的话,就需要高温热泵,或者可方面改造的低温散热器?不知道现在的高温热泵效率和可信度怎样?或者有什么合适的低温散热器?
刚才看得网上介绍的北京中科能公司生产的高温热泵,可以利用15度左右的地热水供应65度以上的水,不知真假。我们公司现在正在进行一个改造的项目,想要利用原来的系统末端,主要是普通的暖气片,要求的供水温度应该在70-95吧?现在如果打千米的井的话,出水温度最高可达到70度,但是打井的费用较高,但是这样就可以直接使用普通的热泵供应满足原末端需要的热水温度吧?如果打得井浅的话,就需要高温热泵,或者可方面改造的低温散热器?不知道现在的高温热泵效率和可信度怎样?或者有什么合适的低温散热器?
麻烦大侠们给分析一下这几种方案,多谢了。
2楼
给你两个网址,自己参考吧。
http://www.hptes.com/Article_Show.asp?ArticleID=1220
http://www.qysj.com.cn/ybgc.htm
回复
3楼
既然是改造项目,尽量别动末端吧。
方案1,浅层地下水15度,预计井深80~100米(北京地区),可以选择清华同方、北京清源世纪、中科能等公司的高温热泵,清华同方等采用134a作为制冷剂,采用活塞压缩机,稳定出水可以达到65度,有实际工程案例,清源世纪采用HTR02作为制冷剂,也采用活塞压缩机,稳定出水可以达到75度。相关资料你可以通过百度搜索到。打井费用1200/米,热泵价格0.9~1/W(标准工况,60度出水)。
方案2,浅层地下水15度,普通水源热泵,出水温度50~55度,如果项目的水平失调和垂直失调不严重话可以考虑,但需要增加末端散热片面积,有可能需要增加远端用户的流量。热泵价格0.5~0.6/W(标准工况,45度出水)。
方案3,打深层地热井,出水温度70度,如果地热水量小,还需要上高温热泵。那样话最好考虑清源世纪的QYHP-M型中高温水源热泵,因为他们的热泵蒸发器进水温度可以达到40度以上,而清华同方和中科能的高温热泵,蒸发器进水温度不能超过25度,所以清源世纪的热泵效率和价格都会好一些。打井费用1400~1600/M,热泵价格0.7~1/W。
回复
4楼
非常感谢给出的建议,受益颇多。
回复
5楼
非常感谢各位的精辟见解,受益颇多,支持,继续努力!
回复
6楼
一般的高温热泵用的工质是134a,一般机组可以达到的温度是可达到65度左右的出水;贝莱特公司有超高温地源热泵用新型工质ZHR01/ZHR02,可指出75度以上,以及85度以上的热水,打井的费和普通机组一样,厂家还可以提供具体的工程方案
回复
7楼
回复
8楼
回复
9楼
回复
10楼
高温热泵?也仅仅只是个说法而已
回复