在一工程中,生活给水水箱溢流管比进水管高出30cm,然后北京一专家来检查,说这严重违反了强制性条文,应该是进水管比溢流管高,后查强制性条文里面确实有一条如下:《建筑给水排水设计规范》2.2.3生活饮用水不得因回流而被污染,设计时应符合下列要求:一、给水管配水出口不得被任何液体或杂质所淹没。二、给水管配水出口高出用水设备溢流水位的最小空气间隙,不得小于配水出口处给水管管径的2.5倍。
在一工程中,生活给水水箱溢流管比进水管高出30cm,然后北京一专家来检查,说这严重违反了强制性条文,应该是进水管比溢流管高,后查强制性条文里面确实有一条如下:
《建筑给水排水设计规范》
2.2.3生活饮用水不得因回流而被污染,设计时应符合下列要求:
一、给水管配水出口不得被任何液体或杂质所淹没。
二、给水管配水出口高出用水设备溢流水位的最小空气间隙,不得小于配水出口处给水管管径的2.5倍。
三、特殊器具和生产用水设备不可能设置最小空气间隙时,应设置防污隔断器或采取其他有效的隔断措施。
请大家给个意见!
2楼
谢谢提醒,我以前都是溢水口比进水口高50mm
回复
3楼
没错啊,照着做就是了
回复
4楼
进水口高度与水箱满水高度不一回事,规范是能实现的
回复
5楼
但现在很多设计恰恰相反,溢流口高度大于进水口!!
回复
6楼
Thank you very much!
我认为此条文很有道理,会在以后的工作中注意。
回复
7楼
以前标准图集水箱的溢流口比进水口高50mm
回复
8楼
我还来得及出变更。
回复
9楼
很好,我也是才知道,有什么好的东西再贴上,相信有人会收益的。
回复
10楼
我认为这条是针对卫生器具说的吧,2.8.5 很明确呀
第2.8.5条 水箱应设进水管、出水管、溢流管、泄水管和水位信号装置。溢流管、泄水管不得与排水系统直接连接。溢流管管径应按排泄水箱最大入流量确定,并宜比进水管大一级。溢流管出口应设网罩。水箱进水管淹没出流时,应设真空破坏装置。 当水箱利用管网压力进水时,其进水管上应装设浮球阀或液压阀。浮球阀一般不宜少于二个。浮球阀直径与进水管直径相同。水箱进、出水管宜分别设置,当进水管和出水管为同一条管道时,应在水箱的出水管上装设止回阀。
那个专家用 2.2.3 来解释很牵强吧。
回复
11楼
进水管的标高是高于浮球阀完全关闭时的标高的,溢流水为在这两水位之间即可。有人可能误以为进水管的标高就是水箱的满水水位。不知我说得对否?
回复