喷淋系统图的美观问题
tenshin1921
2006年02月15日 23:47:42
只看楼主

如下图所示,左边是1:100的图,生成系统图后没什么问题,可是看右图1:200,问题就来了,无论比例多少,接喷头的短管长度都是一样长的,就造成了1:200时生成的系统图有喷头被管线挡住的情况,请问这段短管可不可以随比例变长呢?

如下图所示,左边是1:100的图,生成系统图后没什么问题,可是看右图1:200,问题就来了,无论比例多少,接喷头的短管长度都是一样长的,就造成了1:200时生成的系统图有喷头被管线挡住的情况,请问这段短管可不可以随比例变长呢?

1140018719433.gif

免费打赏
ah-wangjun
2006年02月16日 00:14:32
2楼
建议深水 蓝
不要用1:200画系统图,1:100我感觉是极限了,不然很麻烦,不光是喷头、管件的问题,标注也不行啊,都摞到一块儿去了。
回复
请勿飞扬
2006年02月16日 09:34:43
3楼
有个命令叫
【系统缩放】就是解决你的问题,试试吧。
回复
tenshin1921
2006年02月16日 11:55:22
4楼
唉,问题是平面图都是按1:200画的,难道要先把画的变成1:100然后生成系统图,再用系统缩放吗?……
回复
tenshin1921
2006年02月16日 12:10:10
5楼
呵呵,知道怎么弄了,直接生成1:200的图,然后系统缩放只会拉伸管线就可以达到合适的比例了
回复
ah-wangjun
2006年02月16日 22:56:03
6楼
感觉1:200除了画厂房,还要是标准厂房(里面没工艺),其他的东西画上去都很挤,看不大清楚。
回复

相关推荐