我在学校帮助老师做一个设计项目,负责地暖方面的设计,地点在杭州昆山,楼共三层,主要为展厅和会议室,总面积约1万m2。夏季供冷,冬季供热。由于对地板辐射基本不懂,有下面几个很初级的问题,还请各位不吝赐教,多谢! 1)供暖管的供热\供冷量设计计算,是用水温与室温温差再除以之间热阻计算对流换热,再计算辐射换热量吗?还是有其它方法? 2)供冷、供热时供回水温差分别设计为多少?一般单路环路的供回水温差是多少?
我在学校帮助老师做一个设计项目,负责地暖方面的设计,地点在杭州昆山,楼共三层,主要为展厅和会议室,总面积约1万m2。夏季供冷,冬季供热。由于对地板辐射基本不懂,有下面几个很初级的问题,还请各位不吝赐教,多谢!
1)供暖管的供热\供冷量设计计算,是用水温与室温温差再除以之间热阻计算对流换热,再计算辐射换热量吗?还是有其它方法?
2)供冷、供热时供回水温差分别设计为多少?一般单路环路的供回水温差是多少?
2)房间布管原则。是只要供暖\供冷量满足房间负荷,还是说管子要均匀布满房间以求温度均匀?比如一间面积较大,但是负荷较小的房间,如果按照均匀布管而且管间距不大于300mm,则供热量会大大高于房间负荷。
3)分集水器一般取多少分管?另外,我看手册说可以单个分集水器最多有8组,一般设计中取多少个为宜?
2楼
请查阅地面辐射供暖技术规程jgj142-2004
回复
3楼
同意二楼意见
回复
4楼
1)供暖管的供热\供冷量设计计算,是用水温与室温温差再除以之间热阻计算对流换热,再计算辐射换热量吗?还是有其它方法?
**********************************************************************************************************
看看地暖规程附录A,跟热水平均水温和室内温度有关
尽量全部;根据需要可以只盘局部
举例,四路DN25;单个分集水器我习惯2~4,最多
**********************************************************************************************************
回复
5楼
建议楼主系统的学习下 地板采暖的知识,这样很系统。我们即使回答了,你也是暂时应用。
回复
6楼
还是先系统学习一下规范吧!
回复
7楼
我觉得四楼说的很好。
回复
8楼
jgj142-2004,论坛已经有人提供了
回复