1. 在一个洁净厂房空调自控系统中,回风主管上已设置了四个温湿度传感器控制点,室内有没有必要设置温湿度传感器?2. 风管上为什么要安装压力传感器,它的作用是什么?3. 在洁净空调的新风管上已经安装了新风温度传感器,还有没有必要安装防冻开关?

1. 在一个洁净厂房空调自控系统中,回风主管上已设置了四个温湿度传感器控制点,室内有没有必要设置温湿度传感器?
2. 风管上为什么要安装压力传感器,它的作用是什么?
3. 在洁净空调的新风管上已经安装了新风温度传感器,还有没有必要安装防冻开关?
免费打赏
riosch
2010年10月13日 14:55:26
2楼
有需要红外线加湿器的可以联系我,
6秒钟产生蒸汽,无耗材,不用担心漏水,一次投资,解决无数后顾之忧。
电极加湿机价格最优
回复
zxlahtc1
2010年10月14日 17:43:36
3楼
1,这个随便了,设置和不设置看设计,看业主要求。
2,风管安装压力传感器的作用,有些时候是做无风断电保护用的。也有做风机的变频控制用探头。
3,安装传感器可以做检测,可以做控制。传感器只是一个感应器。防冻开关是执行器。至于你的感应器和执行器要不要连接起来也是看你的设计。
回复
liao034061
2010年10月14日 22:05:22
4楼
我也要学习这方面的知识
回复
yffx.ly
2010年10月14日 22:41:28
5楼
1.室内有必要加,因为室内温湿度是自控系统的根本。
2.调整室内正压的依据。
3.新风管的温度传感器位置没有交代清楚,不好回答。
回复
co1456307478360
2016年08月04日 19:13:38
6楼
自控系统要看设计参数的 不过原理是一样的
回复
ly7803327
2016年08月22日 11:22:33
7楼
回风主管设置四个温湿度传感器控制点?设置那么多干嘛
回复
小小月
2016年08月25日 17:17:45
8楼
室内的传感器是要加的
回复
ww47306
2016年08月26日 13:48:11
9楼
1. 在一个洁净厂房空调自控系统中,回风主管上已设置了四个温湿度传感器控制点,室内有没有必要设置温湿度传感器?
4个传感器可能来自不同区域的回风管,在主管上装4个有必要?
2. 风管上为什么要安装压力传感器,它的作用是什么?
可能是根据用于风机变频,但末端有高效过滤器的系统这么设置都是错的。
3. 在洁净空调的新风管上已经安装了新风温度传感器,还有没有必要安装防冻开关?
防冻开关和新风温度传感器是2个不同作用。
回复
ww47306
2016年08月26日 13:50:00
10楼
zxlahtc1 发表于 2010-10-14 17:43 1,这个随便了,设置和不设置看设计,看业主要求。2,风管安装压力传感器的作用,有些时候是做无风断电保护 …防冻开关怎么变成执行元件了?它只是一个输入信号而已。