钢结构施工活荷载的取值
yaobin0168
yaobin0168 Lv.2
2006年02月15日 20:54:14
只看楼主

做钢结构设计的屋架荷载计算的中,施工活荷载标准值要取到多少,我笔记上记的是3.0 kn每平方米.但是钢结构设计规范上说的是0.5,有些情况是0.3 不晓得取多少了,是不是0.3写成3.0了,前问在施工中有没的3.0这么大的荷载,如果有,那规范上的0.5~0.3又是什么样的活荷载???谢谢

做钢结构设计的屋架荷载计算的中,施工活荷载标准值要取到多少,我笔记上记的是3.0 kn每平方米.但是钢结构设计规范上说的是0.5,有些情况是0.3 不晓得取多少了,是不是0.3写成3.0了,前问在施工中有没的3.0这么大的荷载,如果有,那规范上的0.5~0.3又是什么样的活荷载???谢谢
免费打赏
牛逼闪闪放光芒
2006年02月16日 08:37:55
2楼
请楼主看一下门规,上面有规定!屋架均摊面积大于60平方米的时候取0.3,小于60平方米取0.5!施工中根本没有3.0这么大的荷载!
回复
anweiwei2002
2006年02月16日 15:14:12
3楼
我认为应当按照《建筑结构荷载规范》4.5条来考虑,主要考虑在最不利的位置增加施工或检修集中荷载,而不是增加一个面荷载。
回复
yaobin0168
2006年02月16日 16:34:21
4楼
谢谢!
回复
yaobin0168
2006年02月16日 16:36:09
5楼
谢谢