低压T接问题,迷惑。
leileiv
leileiv Lv.6
2010年10月13日 08:40:11
只看楼主

如下图:1,这样子T接可以吗?2,有这样的T接箱子没有?(貌似有,但是都加的有开关)3,不加开关可以吗?4,如果分支截面比干线稍小不加开关可以吗?(貌似架空绝缘线和预分支电缆都是可以分支线都比主干线略小)YJV22-4X60是我自己编的!大家不要介意![ 本帖最后由 leileiv 于 2010-10-13 14:49 编辑 ]

如下图:

未命名.jpg



1,这样子T接可以吗?
2,有这样的T接箱子没有?貌似有,但是都加的有开关
3,不加开关可以吗?
4,如果分支截面比干线稍小不加开关可以吗?貌似架空绝缘线和预分支电缆都是可以分支线都比主干线略

YJV22-4X60是我自己编的!大家不要介意!



[ 本帖最后由 leileiv 于 2010-10-13 14:49 编辑 ]

未命名.jpg

免费打赏
leileiv
2010年10月13日 08:55:03
2楼
斑竹解惑!
未命名.jpg

[ 本帖最后由 leileiv 于 2010-10-13 08:58 编辑 ]
回复
rowwing
2010年10月13日 09:36:37
3楼
俺们都是这么做滴~~~
回复
iamcmh
2010年10月13日 09:47:49
4楼
T接应该可以。
不加开关也可以。
分支线稍小,如果能被上级断路器保护可以不加开关。保护不了则要另加保护电器。
回复
leileiv
2010年10月13日 10:05:08
5楼



分支线稍小,如果能被上级断路器保护可以不加开关。保护不了则要另加保护电器谁来举个例子?
回复
t800
2010年10月13日 10:08:53
6楼
1、可以
2、可以
3、可以
4、不可以
同意3楼意见;
另外YJV22-4*60这个型号第一次见

[ 本帖最后由 t800 于 2010-10-13 10:10 编辑 ]
回复
ccccyq
2010年10月13日 12:48:14
7楼
确实,60的电缆恐怕只有你自已生产了
回复

相关推荐