该工程存在下列问题,不符合消防规范或我支队建审意见:1.防火门未安装闭门器和铭牌,且未提供市场准入证;2.员工宿舍楼疏散走道及封闭楼梯间内未应急照明灯,不符合《建筑设计防火规范》第10.2.6条之规定。
该工程存在下列问题,不符合消防规范或我支队建审意见:
1.防火门未安装闭门器和铭牌,且未提供市场准入证;
2.员工宿舍楼疏散走道及封闭楼梯间内未应急照明灯,不符合《建筑设计防火规范》第10.2.6条之规定。
2楼
《建筑设计防火规范》第10.2.6条:
第10.2.6条 公共建筑和乙、丙类高层厂房的下列部位,应设火灾事故照明:
一、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室;
二、消防控制室、自动发电机房、消防水泵房;
三、观众厅,每层面积超过1500m2的展览厅、营业厅,建筑面积超过200m2的演播室,人员密集且建筑面积超过300m2的地下室;
四、按规定应设封闭楼梯间或防烟楼梯间建筑的疏散走道。
《建筑设计防火规范》第10.2.6条文说明:
一、有些俱乐部、电影院、剧院发生火灾时,造成重大的伤亡事故,其原因固然很多。而着火后由于无可靠的事故照明,人员在一片漆黑中十分恐惧是个重要原因,如某俱乐部一次演出时,因小孩燃放鞭炮,引起可燃起火,由于只有一个出口,加上无事故照明,整个观众看不清出口,人们十分惊慌恐惧,不能及时疏散出来,致使699人被烧死的惨痛教训,因此,作了本条规定。
二、据调查,许多影剧院、体育馆、旅馆、办公楼,在设计都考虑了火灾事故照明,在火灾时起了良好的作用。
三、国外强调采用蓄电池作火灾事故照明和疏散指示标志的电源。考虑到目前我国的实际情况,一律要求采用蓄电池作为电源,尚有一定困难,因此,允许使用城市电网供电。可采用220V电压。目前,北京、上海等照明器材厂等单位生产出采用镍铬电池的应急照明设备,有条件的公共建筑宜采用。
回复
3楼
问题:
第一条:防火门一定要有闭门器吗?
第二条:该建筑建筑面积1180平方,共三层,一定要设应急照明吗?
回复
4楼
规范规定在发生火灾时防火门应能自行关闭,如你能做到就不装了。
疏散走道及封闭楼梯间内应有急照明灯。主要为人逃生,消防局这一点查的严。
防火门铭牌应表明甲乙丙和尺寸厂家。市场准入证应在当地消防部门备案。
回复
5楼
常开防火们需要。
回复
6楼
第二条设上。花不了几个钱。
回复