地下降水,周围楼房裂缝,如何解决?
zhangyq1978
2006年02月14日 23:26:25
来自于水处理
只看楼主

最近我设计了一个工程,是城市污水管道工程,管材是钢筋砼承插管,管径是1.0米,挖深为7.5米多,因地下水位较浅,施工开槽时采用打降水井的方法。受条件限制,周围相距本工程4-5米处的楼房不能拆除。在本市的另一个地下工程中,因降水出现了周围的楼房裂缝问题,造成了很大经济损失。现在我设计的这个工程和我市出现问题的工程非常相似,为了不再重蹈覆辙,我已经让工地停止了降水。希望各位同仁们能帮我解决这个难题,即用什么施工方法在不降水或者确保周围建筑物安全的情况下在地下7.5米的深度顺利施工?谢谢大家了!!!

2006年02月20日 19:04:00
2楼
这几天我也咨询过好多人,没有特别好的方法处理。现在我提出只能管道改线了。
回复
pzhwutom
2006年02月21日 08:16:31
3楼
该线能解决吗?可能存在一样的问题.
回复
waterzy
2006年02月21日 10:11:24
4楼
不均匀沉降
井点降水可以满足条件么
实在不行就抢工期吧,在临墙一侧设挡板,降水,然后抢工期,不过这个方法我见到的没有那么深,都是在4m左右
再不行,就别埋那么深了,设个提升泵站吧
再有污水管线扔在地下水中是否会污染地下水呢
回复
zhangyq1978
2006年02月22日 19:42:06
5楼
谢谢4楼建议,这个问题的确很辣手,这是进泵站前的管道工程。
我现在让甲方做详细的地勘,改线可能还有一点余地,但不会彻底解决这个问题。
我看看降水的半径会影响到哪里?
在在临墙一侧设挡板我听说过这种施工方法,但没有具体用过,你能详细一点告诉我如何施工吗?
回复
zhangyq1978
2006年03月08日 19:18:44
6楼
我最后的处理方法是,抢工期,不采用降水施工,直接开槽施工,采用水涡子排水。
回复
zhangyq1978
2006年07月23日 22:32:21
7楼
这个工程最后解决的办法是,请了几位沿土方面的专家得出的结论是采用降水帷幕后降水开槽施工。涉及的专业和给排水几乎没有关系。不过咱们做给排水的,以后在这方面应该注意了。
回复
zhangyq1978
2007年09月13日 22:46:08
8楼
本工程现在已经竣工,采用了止水帷幕的工艺,问题解决了,但止水帷幕的费用很高.通过一年的检验,现在没有任何质量问题.
回复
wuleifeng
2009年06月14日 17:58:47
9楼
在污水管道两侧用高压旋喷桩施工止水帷幕
回复
jlwzl
2009年09月23日 15:49:03
10楼
打井,回灌补水可以么?