[求助]某喷涂废水处理问题
napoleon840104
2006年02月14日 21:28:51
来自于水处理
只看楼主

由于小弟入行时间不长,现有一喷涂废水处理工程,主要生产摩托车头盔,该污水来源于头盔喷漆。100立方/天,COD浓度在不循环使用时在400-700mg/L,但如果循环使用后COD会升高到10000mg/L。我的上司设置的工艺如下:调节池---催化氧化池---初沉池---水解酸化池---SBR---砂滤---出水问题就在于催化氧化池的地方,他说加氧化剂与催化剂再加PAC、PAM,但每次说的时候都模棱两可。请问各路高手,该工艺有问题吗?可行吗?

由于小弟入行时间不长,现有一喷涂废水处理工程,主要生产摩托车头盔,该污水来源于头盔喷漆。100立方/天,COD浓度在不循环使用时在400-700mg/L,但如果循环使用后COD会升高到10000mg/L。
我的上司设置的工艺如下:
调节池---催化氧化池---初沉池---水解酸化池---SBR---砂滤---出水
问题就在于催化氧化池的地方,他说加氧化剂与催化剂再加PAC、PAM,但每次说的时候都模棱两可。请问各路高手,该工艺有问题吗?可行吗?
如果加药处理,加什么催化剂、氧化剂?
加药后会对后续的生化处理有影响吗?
望指点。谢谢!
免费打赏
napoleon840104
2006年02月15日 11:13:23
2楼
急需解决,顶一下
回复
napoleon840104
2006年02月16日 20:42:47
3楼
怎么没有人回答???
回复
freebird7489
2006年02月16日 22:41:36
4楼
你的水质,他要催化什么?氧化什么?
回复
napoleon840104
2006年02月16日 23:39:44
5楼
喷涂废水,有苯,二甲苯,环己酮。我就不知道催化氧化法是怎样彩球各位大侠帮忙一下……
回复
zxhua2045
2006年02月17日 08:06:16
6楼
对于这种废水如用催化氧化的话,我建议用FONTEN试剂比较好,最好在催化氧化的同时加紫外光照射处理效果可能会更好!
回复
napoleon840104
2006年02月18日 00:16:08
7楼
如果只能用加药处理呢??条件限制不能用紫外光。另外FONTEN试剂对于有机废水的氧化率有多少?
回复
napoleon840104
2006年02月20日 20:50:25
8楼
再顶上去!~那么久了还没有人能回答吗?
回复
xjx0005
2007年02月07日 16:30:28
9楼
现在解决了吗? 我现在也碰到了这样的问题!!
回复
迷失的羔羊
2007年04月14日 10:20:28
10楼

喷涂废水听说生化性很差?怎么还用生化啊?
回复
wenbing0808
2007年08月24日 10:52:45
11楼
除了SBR法,哪位朋友有处理喷涂废水的好方法啊?十万火急啊