单列布置的走道喷头
drambuie_t
drambuie_t Lv.12
2002年04月10日 15:53:38
只看楼主

假设一长60米,宽3。5米的内走道单列布置的走道喷头,能在配水支管上大大超过8个喷头吗?理由是作用面积这个设计基本参数并不适用

假设一长60米,宽3。5米的内走道
单列布置的走道喷头,能在配水支管上大大超过8个喷头吗?
理由是作用面积这个设计基本参数并不适用
免费打赏
mercury
2002年04月10日 18:39:10
2楼
可以设单管,计算喷头数见新规范。
回复
刘峰
2002年04月10日 20:52:47
3楼
祥见《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084—2001)第5.0.2条的条文说明
回复
drambuie_t
2002年04月10日 23:51:09
4楼
明白
回复

相关推荐

APP内打开