主接线图见附件,6KV二段由6KV一段和三段供电,二段两个进线开关互为备自投,二段失电后断开主进线开关,合上备用进线开关。对于小热电厂来说这样的接线应该比较普遍。只是多了一个开关,就是6KV一段和三段之间还有一个开关610开关,正常情况下断开。能否设置这样的备投:一段失电后(6KV三段带电),断开工作进线612开关,合上610开关。反之,三段失电(一段带电),断开632开关,合上610开关。这样可以吗?理由呢?
我认为这样不妥,某段故障没解除时,会造成全厂停电而停机。
建议采用设置备用段的方案。
回复
3楼
我认为可以,设置610的作用就在于此,如果某段故障没解除时,相应保护会动作断开其开关。不应造成全厂停电。只是各段母线保护设置上要考虑全面。
回复
4楼
实际上我也认为这样不太合适,而且比较麻烦。
风险和保障不成比例。
如果失电段是由于母线故障,如果备自投没有设置正确的闭锁备自投条件就有可能造成全厂失电。
而不设置这个备投,那么,除失电母线外,二段和正常段还是可以保证局部供电的。
但是,我现在还是想采用这个方案,因为我现在有两个多余的备自投装置,不用可惜……呵呵
那么,具体操作时需要有什么注意事项呢?比如闭锁备投条件的选择,保护的配合、定值的计算等问题。
嘿嘿,是不是问题太多啦……
回复
5楼
既然多两个备自投装置,不如就设3个备自投不就可以了:2段两条进线(1段、3段出线)采用进线备自投;2段到1段(2段到3段)采用母联备自投,取消610开关,如此应可保证3段母线连续供电。
热电站常用的回路是三段母线,但2段是另外单独引入一回电源,做为1段和3段的备用,没有610开关。
回复