请教各位大虾,在一空调循环闭合水路系统中,原有一个Q=3.36M3/H,H=15M的水泵,因管路管径偏小,阻力太大,导致流量偏小,现增加一个Q=3.6M3/H,H=20M的水泵串联,系统的流量和扬程有会什么变化。

请教各位大虾,在一空调循环闭合水路系统中,原有一个Q=3.36M3/H,H=15M的水泵,因管路管径偏小,阻力太大,导致流量偏小,现增加一个Q=3.6M3/H,H=20M的水泵串联,系统的流量和扬程有会什么变化。
免费打赏
lhl891
2002年04月10日 12:42:36
2楼
流量应不变,扬程稍小于35m.
回复
fq7791
2002年04月10日 16:17:18
3楼
如果是实际流量减小不多,那么串联的泵扬程就过大了,将使整个系统的流量大于3.6,而两台泵的扬程也小于15和20米
回复
mercury
2002年04月10日 18:35:35
4楼
不要搞串联。控制复杂,水泵匹配不好,易引起水泵腐蚀
回复
gdxfwjq
2002年04月10日 20:42:10
5楼
我们目前遇到的问题是,由于水系统管路的管径偏小,管路阻力太大,导致系统流量偏小,想串联一水泵去解决问题,不知可行否.
回复
sunchenyi
2002年04月10日 21:45:58
6楼
行,但不合理
回复
gdxfwjq
2002年04月10日 21:54:11
7楼
楼上,什么叫行但不合理,麻烦说详细一点.
回复
sunchenyi
2002年04月10日 21:56:52
8楼
能达到效果,水泵运行不在工况区.
回复