两段母线,需要加母差保护。我以前没用过,请介绍一下原理和使用的注意事项。
两段母线,需要加母差保护。我以前没用过,请介绍一下原理和使用的注意事项。
2楼
比较典型的是LMC-G型双母线差动保护,原理是将I、II组母线求和后与母联CT同相求差(你最好看一下图纸);固定连接破坏后投P刀闸,一般加低电压闭锁。
现在一般都用微机保护,原理一样,向微机提供电流和刀闸的辅助接点(确定在那条母线上),运行方式可任意定。南瑞的比较好
回复
3楼
谢谢2楼的兄弟!
回复
4楼
你再看看这个:BP-2B母差原理
回复
5楼
谢谢:handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake
回复
6楼
我们那就是这个型号的 下了 学习 谢谢
回复
7楼
简单的说就是进母线的负荷和出母线的负荷要相等,不相等肯定有问题了
回复
8楼
南瑞的bp-2A、2B的,或者915的现在都比较流行,微型机保护,自适应判断;比较简单化。
一般分大差、小差;小差跳单母线上所有设备;大差则在母联并列时,小差不能切除或处于死区时启动跳所有电源设备。该母差保护均带有失灵保护,在开关拒动时切除故障。
差流是按照相量来计算的,事先指定一个正方向,在正常情况下,差流为0;反之,在区内或区外发生短路故障时,由于电流方向(相量)发生改变,差流经不再为灵,即可启动保护出口。
回复
9楼
其实就是电工中的基尔霍夫定律,流进电流等于流出,接线时注意流变极性就行。各个厂家规定有点不一样
回复