不太明白母差保护,向高手请教。
tcchezhong
tcchezhong Lv.12
2006年02月13日 11:16:38
只看楼主

两段母线,需要加母差保护。我以前没用过,请介绍一下原理和使用的注意事项。

两段母线,需要加母差保护。我以前没用过,请介绍一下原理和使用的注意事项。
zhongliangwang@co163
2006年02月13日 20:54:54
2楼
你所指的母线电压等级是多少,所连接的间隔分别有哪些?现在都用综保了,你也不需要对其实现的原理研究太深,选用哪家的产品,就看那家的资料赛。
回复
tcchezhong
2006年02月14日 09:41:54
3楼
回2楼:
企业自备电站(兼总变)。两段10KV机压母线,分接两台主变和分接两台发电机。机压母线对负荷直配。
回复
zhongliangwang@co163
2006年02月14日 13:26:41
4楼
母线发生故障,发电机后备保护切除故障的时间能满足发电机稳定性的要求吗?要是能就可以不设母差保护,不能的话可以设置一套母差保护。但我所知道的这种企业变电站一般没有设置母差保护。母线保护的装设应道循以下原则:
(1)对发电厂和变电所的35一ll0kv电压的母线,在下列情况下应装设专用的母线
保护:
1)110kV双母线
2)l10kV单母线,重要发电厂或110kV以上重要变电所的35—66kV母线,需要快速切母线上的故障
3)35—66kV电网中,主要变电所的35—66kV双母线或分段单母线路快速而有选择地切
除一段或一组母线上故障,以保证系统安全稳定运行和可靠供电时。
(2)对220一500kV母线,应装设能快速有选择地切除故酿的母线保护。对1个半断路器
接线,每组母线宜装没两套母线保护。
(3)对于发电厂和主要变电所的3—10kv分段母线及并列运行的双母线,一般可由发电
机和变压器的后备保护实现对母线的保护。在下列情况下,应装设专用毋线保护:
1)需快速而有选得地切除一段或一组母线上的故障,以保证发电厂及电力网安全运行和
重要负荷的可靠供电时。
2)当线路断路器不允许切除线路电抗器前的短路时。
回复
tcchezhong
2006年02月14日 13:31:38
5楼
在下列情况下,应装设专用毋线保护:
1)需快速而有选得地切除一段或一组母线上的故障,以保证发电厂及电力网安全运行和
重要负荷的可靠供电时。
2)当线路断路器不允许切除线路电抗器前的短路时。
属于这一条。(2*30MW发电,负荷2*25MW)。
回复
zhongliangwang@co163
2006年02月14日 13:38:13
6楼
搂主是做什么工作的?看积分和等级挺高的嘛
回复
tcchezhong
2006年02月14日 13:40:08
7楼
TCC。
化工设计。
回复
zhongliangwang@co163
2006年02月14日 13:47:04
8楼
难怪。不是电力系统内设计院
回复
tcchezhong
2006年02月14日 14:40:41
9楼
电气专业博大精深,我不明白的东西还多着哪!
学不过来呀!只能是用啥学啥了。
回复