高层建筑给排水施工问题求助
qqtsp
qqtsp Lv.2
2002年04月07日 00:20:35
只看楼主

1、高层建筑中UPVC排水立管可以全部取消阻火圈吗?2、PP-R管(De25)铺设在找平层内,找平层厚30cm,楼板已现浇,如何施工较方便?

1、高层建筑中UPVC排水立管可以全部取消阻火圈吗?
2、PP-R管(De25)铺设在找平层内,找平层厚30cm,楼板已现浇,如何施工较方便?
张三
2002年04月07日 09:14:32
2楼
基本上都不行!
回复
纯净水
2002年04月07日 12:54:33
3楼
加大找平层,太薄了,施工非常麻烦。
回复
尔多
2002年04月07日 13:41:29
4楼
1、不能取消阻火圈。
2、找平层应该是30mm吧,可以在铺好找平层后在水泥沙浆没有终凝前挖槽子,然后再做。
回复
qqtsp
2002年04月08日 09:47:55
5楼
非常感谢各位大虾!但还有问题:
1、甲方要求全部取消阻火圈,在竣工验收时对乙方有无影响?
2、有无地坪开槽机可供使用?
回复
zqw5w5w
2002年04月09日 11:48:30
6楼
不能听甲方的,出了事他负责吗?应该按监理的。
回复
qqtsp
2002年04月09日 13:54:16
7楼
我们这里的监理作不了主。
回复
truck
2002年04月09日 20:32:02
8楼
设计做不了主吗?
回复
szls0774
2002年04月09日 21:46:36
9楼
请问有关阻火圈的规范在哪里呀?/从什么时候开始实施的呀???
回复
纯净水
2002年04月09日 21:55:01
10楼
我记得规范上说,若设计有防火要求时,应加设防火套管或阻火圈,
回复
john_liao
2002年04月10日 14:51:22
11楼
让甲方签字画押承担所有责任就行了,他敢就把责任推给他了,他不敢的话就不会改了。
回复

相关推荐

APP内打开