请大家讨论下需要系数、需用系数、利用系数、还有同时系数的区别及联系?实在是晕了,[ 本帖最后由 pengdikun2010 于 2010-10-12 11:30 编辑 ]
请大家讨论下需要系数、需用系数、利用系数、还有同时系数的区别及联系?实在是晕了,
[
本帖最后由 pengdikun2010 于 2010-10-12 11:30 编辑 ]
12楼
负荷计算是最重要的,
可惜我们国家搞得很糊涂
依然沿用苏联50,60年代的方法和数据
半个世纪过去了,设备都变化了,可是利用系数值1个都不变!
见王厚余老先生1965年翻译了苏联的一本手册,上面有解释。
向王厚余致敬
回复
13楼
这个很难,每个设计的都不一样,不知有没有标准的
回复
14楼
也想知道啊,有谁来告诉我们呢?
回复
15楼
需要系数就是设备的实际所需的功率和额定功率的比值。。比如说额定功率100kw 而实际只要800Kw 则需要系数是0.8
利用系数和同时系数书针对设备和设备组而言的。。比如说某厂区有通风机10台 共100KW。对于这个通风机组的有功功率要乘以需要系数Kx 。。。如果Kx=0.8 则有功功率为80KW而厂区还有点焊机组 高频加热设备 加工床等设备时 他们之间的功率总和还要乘以同时系数就是他们的最后的有功功率!!!而不是单纯的相加有功功率的相加!!!
希望我说的大家都懂!!
回复
16楼
用电设备的额定功率Pe是指这个设备的输出容量,它与输入容量之间有一个效率n1;用电设备不一定满载工作,存在一个负荷系数Ks;用电设备组的全部设备并不同时运行,存在同时运行系数Kt;向用电设备供电的线路有损耗,存在线路效率n2。
所以用电设备的有功功率需要量为 P30=Pe*Ks*Kt/(n1*n2)
我们令需要系数 Kx=Ks*Kt/(n1*n2
需要系数的值总小于1,它不仅与设备的负荷率、效率、台数、工作情况及线路损耗有关,而且与维护管理水平等因素也有关系。
一般同类型建筑、同类型用电设备(组),需要系数很接近,可通过实测统计用一个典型值来表征
实际上应该说同时系数隶属于需要系数,是为了考虑设备组之间的同时使用,用于计算干线负荷。
二者的关系:
需要系数=(k1xk2)/(q1xq2)
q1:设备输出容量与输入容量之间的效率
q2:用电设备不一定满载工作,之间存在的复合系数
k1:同时运行系数
k2:用电设备有线路损耗,线路效率
这个值总小于1,不仅与设备的符合率、效率、台数、工作情况和线路损耗有关,还与维护管理水平等因素有关。
这样,需要系数和同时使用系数之间的关系和联系,应该很清楚了吧?
如果想看概念介绍,请看教材《工厂供电》刘介才主编的上有
回复
17楼
还是不明白,在想想。
回复
18楼
我理解需要系数是同类设备所需的功率和额定功率的比值;同时系数是不同设备组的所需功率和额定功率的比值。
回复
19楼
需要利用系数是现在用的最多的方法,其实是误差最大的办法,不管是民用还是工业,误差非常大,我看好多工厂变压器满载负载率才50不到,真是痛心。好多小区变也是容量大大超过需求。
看过唐继东的一本书,他说是估算。我看行,哈哈!
回复
20楼
学习了,似乎懂了,重要是搞清楚1.负荷的实际运行功率2.然后就是提供给负荷的功率,2应该大于1
回复
21楼
支持6楼,不同的系数计算的东西不同,不存在混肴的问题,可以看下配三
回复