高层建筑设计说明(经济指标)
beijigou
beijigou Lv.2
2010年10月12日 02:12:21
只看楼主

  第一章 设计总说明   一、工程概况   1、本项目位于中兴路与桐木井路交叉处,用地地块为L型,基地两面环路,景观视野宽阔。为促进城市环境改善和生活居住条件的提高,为城市现代化文明城市建设增添一景,创造生态环境、舒适宜人、健康安全、通达便利的住宅。   2、本工程总用地面积为10624.45M2,总建筑面积为80900.99M2,其余见建筑技术指标。本工程为三栋32层高层住宅楼,底层设有两层公建用房,并设一层地下室,作为地下车库及设备用房。

  第一章 设计总说明

  一、工程概况

  1、本项目位于中兴路与桐木井路交叉处,用地地块为L型,基地两面环路,景观视野宽阔。为促进城市环境改善和生活居住条件的提高,为城市现代化文明城市建设增添一景,创造生态环境、舒适宜人、健康安全、通达便利的住宅。

  2、本工程总用地面积为10624.45M2,总建筑面积为80900.99M2,其余见建筑技术指标。本工程为三栋32层高层住宅楼,底层设有两层公建用房,并设一层地下室,作为地下车库及设备用房。

  二、设计依据

  1、甲方提供的项目基地地形图

  2、甲方的设计任务委托书

  3、关于规划、建筑方案的批复

  4、工程建设标准强制性条文

  5、各专业有关规范

  三、设计范围

  本次初步设计文件的内容包括:建筑、结构、给排水、暖通、电气、各工种的初步设计说明及初步设计图纸。

  第二章 总平面设计

  一、场地概况

  本项目位于中兴路与桐木井路交叉处, 柠梅瘦身怎么样用地地块为L型,基地两面环路,景观视野宽阔。

  二、规划设计定位

  ——优质高尚社区

  ——复合型社区:高层,风情商业街

  ——“新都市主义生态人文”城市空间特色

  ——生态,景观,舒适,高尚,安全的新型居住社区

  三、总体布局

  1、在规划上,我们通过对地块以及地块所处片区城市肌理的分析,我们注意到三个问题。首先,地块走向呈规整的L型,而且两面对称,而东南向是日照的首选朝向,也是夏季主导风向;其次,地块周边与城市道路基本呈正交关系,两面环有城市主干道,交通便利;第三,本片区现有的城市肌理与城市道路系统之间呈现出较为明显的正交关系。基于以上三点,我们采取了将主体建筑平行于中兴路的布局方式。如此以来,既可以获得最佳的住宅朝向,又使小区建筑和谐地融入城市肌理之中,同时,建筑布局也清晰地反映了场地内在的逻辑秩序。

  2、在商业规划上,由于地块两面环路,故在毗邻中兴路与桐木井路的外边设计主商业店面。在桐木井路两侧设置的商业店面程对称布置,形成了一条具有发展潜力的商业街。本项目所有商业店面均设于建筑底层,既满足指标要求,又最大挖掘其商业价值。

  3、在住宅规划布局上,采用对称式布局处理,形成了两个组团;前后两组住宅由一条商业店面串联起来,形成了统一的整体,即满足两排间的日照间距要求,又形成统一的景观效果。

  第三章 建筑设计

  一、设计依据

  《城市居住区规划设计规范》 GB50180-93

  《住宅设计规范》 GB50096-1999(2003年版)

  《住宅建筑规范》 GB 50368-2005

  《商店建筑设计规范》 JGJ 48-88

  《办公建筑设计规范》 JGJ 67--2006

  《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版)

  《建筑设计防火规范》 GB 50016--2006

  《民用建筑设计通则》 GB 50352-2005

  《汽车库,修车库,停车场设计防火规范》 GB 50067-97

  《城市道路和建筑物无障碍设计规范》 JGJ 50-2001

  《屋面工程技术规范》 GB 50345-2004

  《地下工程防水技术规范》 GB 50108-2001

  与本工程有关的其它国家与地方规程、规范

  二、设计内容和要求

  1、本项目主体由3栋住宅楼,裙楼由两层公建组成。地下室做车库及设备用房。

  2、住宅建筑结构形式为三层以 柠梅瘦身怎么样上采用带转换层的部分框支剪力墙结构,三层以下采用框架结构。建筑类别为一类,设计使用年限为50年。抗震设防烈度为小于6度,故可不做抗震设计。

  3、住宅耐火等级为一级,地下室的耐火等级为一级。

  4、建筑为住宅、地下车库和设备用房,防水设计等级按二级标准。

  5、住宅做无障碍设计。

  三、平面设计

  1、地下室,为一层,总建筑面积8111.2m2,地下一层用于地下车库及设备用房。

  2、住宅户型以舒适实用为原则,做到全明设计,主卧室均设置在南向,每套户型均有良好的采光。

  四、剖面设计

  1、地下一层层高3.90m。

  2、裙楼一层层高3.90m,二层层高5.10m

  3、住宅标准层高3.00m。

  4、住宅室内外高差0.45m,地下车库覆土厚度均为0.7m。

  五、立面设计

  基于现在住宅装饰繁琐,符号过多的现状,本方案力求以一个单纯的形象达到清新出众的效果,故立色用色以浅灰、白为主调,间以浅蓝色的玻璃面,以纯现代线条和体块塑造充分表现了现代住宅所独有的理性美。材料运用上,除了沿和平路的独立的商铺带出于营造商业气氛的需要,采用了金属和玻璃幕墙之外,其他建筑外墙均采用涂料类材料。

  六、技术指标

  总用地面积: 10624.45 M2

  总建筑面积: 80900.99M2 (地上72789.79M2, 地下8111.2M2) 其中 公建建筑面积: 9070.34M2 住宅建筑面积: 63719.49M2

  容 积 率: 6.85 基底建筑面积: 4274.25M2

  建 筑 密 度: 40.23% 绿 化 率: 25% 停 车 位: 219个 总 户 数: 448

  七、建筑用料

  1、屋面:

  40厚预制轻质彩色隔热板面层,1:1水泥砂浆填缝

  25厚1:3干硬性水泥砂浆,面撒素水泥插缝

  35厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板

  4厚高聚物改性沥青防水卷材两道

  20厚1:3水泥砂浆

  最薄处30厚1:3水泥膨胀珍珠岩找坡

  120厚钢 柠梅瘦身怎么样筋混凝土屋面板

  2、地下室侧板防水:

  回填黏土,分层夯实

  50厚聚苯板

  3厚BAC双面自粘型橡胶沥青防水卷材

  素水泥砂浆粘结层

  3、地下室底板防水:

  自防水砼结构板。

  3厚BAC双面自黏型橡胶沥青防水卷材

  20厚1:3水泥砂浆找平

  砼垫层

  素土夯实

  4、底层室外入口残疾人坡道:防滑地砖

  5、外墙:底下两层采用浅褐色小面砖与米灰色高级涂料结合饰面住宅下部采用浅褐色小面砖与褐色高级涂料结合饰面,上部采用米灰色高级涂料饰面。

  6、门窗:铝合金中空玻璃6+9A+6。

  7、内部装修见“内装修材料表”

  楼层 房间名称 地面 内墙 天棚 内门 备 注

  地

  下

  层 走廊 水泥砂浆 白色乳胶漆 白色乳胶漆 夹板门或防火门

  水泵房 水泥砂浆 白色乳胶漆 白色乳胶漆 甲级防火门

  高低压配电 水泥砂浆+绝缘地面 白色乳胶漆 白色乳胶漆 甲级防火门

  电梯前室 防滑地砖 白色乳胶漆 白色乳胶漆 乙级防火门

  车库 细石砼 白色乳胶漆 白色乳胶漆 甲、乙级防火门

  住

  宅

  部

  分 客厅、卧室、餐厅 水泥砂浆 混合砂浆 水泥砂浆 入户门:乙级防火门

  其余为夹板门 二次装修

  厨房、卫生间 水泥砂浆 水泥砂浆 水泥砂浆 夹板门 二次装修

  阳台 水泥砂浆 水泥砂浆 水泥砂浆 夹板门 二次装修

  其

  他

  部

  分 入口大堂、一层电梯厅 花岗岩 花岗岩 白色乳胶漆 玻璃对讲门 二次装修

  管道井 水泥砂浆 混合砂浆 混合砂浆 丙级防火门

  楼梯间、电梯厅 防滑地砖 白色乳胶漆 白色乳胶漆 乙级防火门

  电梯机房 防滑地砖 白色乳胶漆 白色乳胶漆 夹板门

  第四章 结构设计

  1、工程概况与结构选型

  本工程位于湖南永州市冷水滩区,共由3栋高层组成,分别是1#、2#、3#楼。1#楼分主楼与裙楼两部分,在主楼与裙楼之间设置伸缩缝;2、3#楼之间设置伸缩缝;1#楼与2#、3#楼之间设置沉降缝(从基础到屋面均脱开)。1#主楼与2、3#楼地上三十二层(局部二层),地下一层,房屋高度99.450m,1#楼裙楼地上二层、地下一层,房屋高度9.450m。

  2、设计依据及设计要求

  2.1设计依据

  (1)现行国家规范、规程及行业标准

  《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001);

  《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001、2006年版);

  《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002);

  《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002);

  《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002);

  《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008);

  《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008);

  《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119-2003);

  《砌体结构设计规范》(GB50003-2001);

  《建筑结构制图标准》(GB/T50016-2006);

  《建筑设计防火规范》(GB50016-2006);

  《高层民用建筑设计防火规范》(G50045-95,2005年版);

  《建筑工程设计文件编制深度规定》(建设部,2003年4月)

  (2)《潇湘国际广场A区岩土工程勘察报告》(详勘阶段)。

  (3)建筑专业提供的建筑说明,建筑图纸、设备专业提供的设计条件。

  (4)业主提供的其它有关资料及要求。

  2.2设计标准及要求

  (1)结构设计使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级,结构重要性系数为1.0。

  (2)建筑桩基设计等级为甲级。

  (3)地下工程防水等级为二级。

  (4)建筑耐火等级为一级。

  3、工程地质及水文地质条件

  3.1工程地质条件

  (1)岩、土层分布:

  根据钻探揭露,原位测试及室内土工试验成果,场区内岩土层分布状态及物理力学指标如下:

  1、填土①(Qml)

  紫红色、灰黑色,主要由紫色砂岩、泥灰岩块石、碎石组成,湿,结构松散,为修路及其它建筑平整场地运来土石所填。除ZK23孔未见外,该层分布整个场地,层厚3.2~8.50米,层底标高95.03~100.82米。

  2、种植土②(Qpd)

  褐灰色,湿,松散,含植物根茎。该层分布整个场地,层厚0.30~0.70米,层底标高95.37~99.77米。

  3、粉质粘土③(Qal)

  褐黄色,由粘土及少量粉砂组成,结构较紧密,呈硬-可塑状态,切面光滑,干强度中等,韧性中等,属中等压缩性土,手捻有砂感。该层分布整个场地,层厚1.70~6.20米,层底标高86.82~95.37米。

  4、粉砂层④(Qal)

  褐黄色、灰白色,湿-饱和,主要成份为粉砂,含少量泥质和砾石,结构松散,遇水成流砂。该层分布整个场地,厚度由西向东逐渐变厚,场地西层厚0.70~2.60米,层底标高90.66~94.27米;场地东层厚5.20~6.30米,层底标高81.02~86.99米。

  5、砂卵石⑤(Qal)

  褐黄色、褐灰色,由卵石、砂及少量粘土组成,含量分别为60%、30%、10%。卵石主要成份为石英、石英砂岩、硅质岩及燧石等物组成,大小不等,分选性差,磨圆度好,呈次圆状,卵石直径在20~60mm之间,最大80mm。卵石由上而下逐渐增多,粒径增大。湿-饱和,呈稍密-中密状态。该层分布整个场地,厚度由西向东逐渐变薄,卵石直径也逐渐变小,场地西层厚3.70~10.30米,层底标高82.93~86.96米;场地东层厚0.80~2.90米,层底标高79.66~85.04米。

  6、强风化泥灰岩⑥(D3s)

  灰黑色,泥质结构,薄层状构造,饱和,钻孔岩芯呈土柱状或饼状,质软,遇水软化,干后开裂,与下伏中-微风化泥灰岩呈渐变过渡关系。该层分布整个场地,层厚0.70~2.40米,层底标高78.02~85.04米。

  7、中-微风化泥灰岩⑦(D3s)

  灰黑色,中厚层状泥灰岩夹薄层状泥岩,微晶-隐晶质炭泥质结构,呈中-微风化状态,钻孔岩芯多呈碎块角砾状,少量呈短柱状,易风化开裂,岩质较软。该层分布整个场地,泥灰岩埋深:15.80~23.00米,岩面起伏较大,钻探揭露厚度7.10~8.70米,层底标高78.02~85.04米。

  (2)地下水

  根据对场地勘察了解,场地地下水类型为上层滞水、砂卵石孔隙水和下部泥灰岩中弱的岩溶裂隙水。

  上层滞水主要赋存于填土中;粉质粘土结构较紧密,呈硬-可塑状态,透水性弱,为相对隔水层;孔隙水主要赋存于粉砂和砂卵石层中,水量较大;下部为泥灰岩,炭泥质结构,岩溶节理裂隙不发育,为弱的岩溶裂隙水。地下水的补给来源主要为大气降水,其次为生活用水。根据场地钻探孔水位观测,地下水位埋深在4.70~9.10米之间,相当标高为96.00米左右。

  根据ZK13孔取水样分析结果,场地地下水为重炭酸钙型水(HCO3-Ca2+型),PH值7.28,侵蚀性CO2为2.06,属中性水。根据水分析结果,受环境类型和地层渗透性影响,地下水对混凝土结构无腐蚀性影响,地下水对钢筋混凝土结构中的钢筋无腐蚀性,水对钢结构具弱腐蚀性。

  (3)场地稳定性

  经勘察结果,场地中的粉质粘土、砂卵石层力学性能较好,下伏泥灰岩为软质岩石,较硬,力学性能高。场地内及其附近未发现有影响场地稳定的区域性活动断裂存在,场地地震烈度<Ⅵ度,地下水钢结构具弱腐蚀性影响,对其它建筑材料无腐蚀性影响;场地内不良地质作用和地质灾害不发育,故拟建场地是稳定场地,适宜建筑。

  (4)基础类型及持力层选择

  根据勘察资料和室内试验,结合分析场地岩土工程地质条件和拟建建筑物类别,地下室基坑开挖后基础类别采用:

  场地西①栋、②栋、③栋,根据粉砂层薄,砂卵石厚的特点:

  1.采用大直径人工挖孔灌注桩,持力层为中-微风化泥灰岩,桩长在20米左右,但因地下水大,施工困难。

  2.采用冲击桩。

  3.采用整板基础,持力层为砂卵石层。

  场地东④栋、⑤栋、⑥栋粉砂层厚,砂卵石薄、粒小的特点,可采用夯扩桩或预制管桩。持力层为中-微风化泥灰岩,桩长在20米左右。

  4. 场地岩、土层承载力推荐表

  岩、土名称及代号 状态 地基承载力特征值(KPa) 桩侧阻力特征值(KPa) 桩端阻力特征值(KPa)

  沉管灌注桩 人工挖孔桩 沉管灌注桩 人工挖孔桩

  粉质粘土③ 硬-可塑 190 30 40 400

  粉 砂 层④ 松散 105 15 25

  砂卵石⑤ 稍密-中密 360 40 50 1000

  泥灰岩⑥ 强风化 500 60 70

  泥灰岩⑦ 中-微风化 1500 100 150 4000 5000

  4、荷载取值

  4.1恒荷载

  钢筋混凝土自重取26KN/m2, 柠梅瘦身怎么样框架填充墙体材料根据就地取材的原则确定,同时应符合国家及地方有关规范规程、规定。

  4.2活荷载

  楼面活荷载按照国家规范《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001、2006年版)取值.

  具体见下表.

  项次 类别 荷载标准值(KN/m2) 准永久值系数

  1 地下车库 4.0 0.6

  2 配电室 10.0 0.9

  3 水泵房发电机房 10.0 0.9

  4 电梯机房通风机房 7.0 0.8

  5 商业用房 3.5 0.5

  6 公共走道门厅、楼梯 3.5 0.3

  7 办公用房 2.0 0.4

  8 公共卫生间 4.0 0.6

  9 住宅卧室、客厅、餐厅 2.0 0.4

  10 住宅厨房卫生间 2.0 0.4

  11 住宅阳(露)台 2.5 0.5

  12 上人屋面 2.0 0.4

  13 不上人屋面 0.5 0

  14 消防车通道 20.0 0.6

  4.3风荷载

  拟建工程高度H>60m,属对风荷载比较敏感的高层建筑,根据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001、2006年版)的规定要求,基本风压适当提高,取W0=0.45KN/m2(重现期为100年),地面粗糙度B类。

  4.4雪荷载

  基本雪压:S0=0.30KN/m2(重现期为30年)

  5、抗震设计

  根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001),建筑所在地区地震基本烈度小于6度,故可不做抗震设计。

  6、主要结构材料

  6.1混凝土

  (1)混凝土强度等级

  基础垫层C15;

  桩基础C30;

  桩基承台C40;

  地下室侧墙、底板、顶板、墙柱C40;

  框架、剪力墙1~4层C40;4~11层(含11层)C30;12~18层(含18层)C25;18层以上C25

  (2)混凝土强度结构的环境类别:

  一类环境:处于室内正常环境的结构部位;

  二a类环境:基础底板、外墙、水池、有覆土地下室顶板及其他与无侵蚀性的水或土壤直接接触的结构部位。

  6.2钢筋

  桩、墙、柱、主筋选用HRB300级钢筋

  梁主筋及板筋选用HRB400级钢筋

  桩、墙、柱、梁箍筋选用HPB235级钢筋

  钢筋应符合国家标准《钢筋混凝土用热轧钢筋》GB1499和GB13013的规定,要求钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25,且钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应小于1.3。

  6.3焊条

  E43XX(用于HPB235级钢筋)

  E50XX(用于HRB335级钢筋)

  E55XX(用于HRB400级钢筋)

  6.4填充墙:

  ±0.00以下墙体MU10烧结多孔砖,M5.0水泥砂浆砌筑孔洞灌实。

  ±0.00以上外墙材料用MU10烧结多孔砖,(自重不大于15KN/m3)M5.0混合砂浆砌筑。

  ±0.00以上内墙材料用MU7.5加气混凝土砌块,(自重不大于8KNm3)Mb5.0混合砂浆砌筑。

  填充墙的砌体施工质量控制等级为B级。

  7、结构选型

  本工程1#主楼、2#、3#楼、地上三十二层(局部二层)地下一层,房屋高度99.450m,为A级高度钢筋混凝土高层建筑,三层以下为商业办公区,三层以上为住宅区,采用带转换层的部分框支剪力墙结构。1#楼裙楼采用框架结构。

  各主楼高宽比

  1#主楼:高H:99.450m B=16.84m 高宽比5.91<6.0

  2#、3#主楼:高H:99.450m B=25.64m 高宽比3.88<6.0均符合高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ-2002)第4.2.3条的规定要求。

  8、基础和地下室:

  (1)基础

  本工程为高层建筑,上部荷载大,初步设计确定采用桩基础作为工程的基础形式。

  根据地勘报告,桩基形式可分二种进行经济技术比较。

  大直径人工挖孔灌注桩,反循环机械灌注桩,持力层均为中~微风化泥灰岩,桩长在20m左右,桩身混凝土强度均为C30,持力层极限端阻力标准值为qpk=5000kpa。

  基础类型 优点 缺点

  大直径人工挖孔灌注桩 1、单桩承载力高,大多墙柱下可做单桩型式;

  2、工程造价较低。 1、地下水位丰富,施工困难,施工安全性低;

  2、施工速度慢,工效低,工期长。

  反循环机械灌注柱 1、单桩承载力相对较低,大多墙柱下要做承台;

  2、施工速度快,工效高,工期短,施工安全性高。 1、工程造价高;

  2、对周围环境有一定污染。

  综合比较分析,考虑经济因素,暂采用大直径人工挖孔灌桩,施工困难时应改为反循环机械灌柱桩。

  (2)地下室

  地下室侧墙厚取300mm,

  地下室底板采用钢筋混凝土梁板体系,底板考虑承受地下水压力(抗浮水位根据岩土工程勘察补充说明取最大洪水位98m)基础梁截面宽度300~600mm,截面高度500~1200mm,地下室底板厚取300mm。

  地下室顶板采用钢筋混凝土梁板体系,顶板厚取250~300mm,框架梁宽度240~500mm,高度400~1600mm,次梁截面240~400mm,高度400~800mm。

  (3)地下工程防水抗裂设计

  为满足地下室防水设计要求,地下工程结构构件应采用自防水混凝土浇筑,混凝土设计抗渗等级为S6,防水混凝土的施工配合比应通过试验确定,试验抗渗等级应比设计要求提高一级(0.2MPa)。地下工程各结构构件的防水措施如下:

  ①地下结构的混凝土垫层采用100厚C15素混凝土;

  ②控制防水混凝土的裂缝宽度不大于0.2mm,迎水面受力钢筋的保护层厚度50mm;

  ③防水混凝土使用的 柠梅瘦身怎么样水泥的强度不应低于32.5MPa,水泥用量不低于320kg/m3,掺有活性掺合料时水泥用量不得少于280kg/m3;

  ④防水混凝土浇筑后应立即进行养护,养护时间不得少于14天,环境温度不得高于80。C。

  ⑤在防水混凝土中掺加水泥用量8%~10%左右的抗裂膨胀添加剂。

  ⑥设置后浇带及加强带,后浇带与加强带掺加水泥用量12%~15%的抗裂膨胀添加剂。

  ⑦地下结构构件迎水面的外防水选用水泥基渗透结晶型防水涂料。

  9、上部结构设计

  9.1(竖向抗侧力结构)

  9.1.1 1#主楼与2#、3#主楼采有带转换层的框支剪力墙结构,剪力墙能落地的尽量落地,核心筒和房屋周边两侧大多剪力墙均落地,保证转换层上、下层刚度不致变化过大。落地剪力墙分布较均匀,墙厚至少加厚为300mm,落地剪力墙间距符合《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002)转换高层落地剪力墙间距的有关要求。

  9.1.2剪力墙设置了底部加强区,加强部位为转换层以下及其上一层的高度范围,加强区段墙混凝土等级及墙配筋均加强。

  9.1.3剪力墙布置尽量规整,均匀、对称,并尽可能使结构的刚度中心和质量中心重合,以减少扭转。

  9.1.4转换层框支柱从基础顶~框支层箍筋全长加密为φ10@100,框支柱轴压比限值控制为0.75以下。落地剪力墙轴压比限值控制在0.7以下。

  9.2楼屋面结构

  9.2.1本工程楼屋面均采用现浇钢筋混凝土楼盖,转换层及及转换层上、下层楼层板厚加厚其中转换层180mm厚,上、下层均120mm厚钢筋均双层双向配置,配筋率均超过了0.3%,普通楼层板厚根据跨度取为90~120mm。

  9.2.2转换层框支梁宽度至少为500mm,大于上部剪力墙厚度的2倍,框支梁中心尽量与上部剪力墙中心及框支柱中心重合,框支梁箍筋全长加密,普通层框架梁截面梁宽200~300mm,梁高400~600mm,次梁截面200~240mm,梁高300~500mm。

  9.2.3楼层屋面结构其他加强措施

  ①楼、屋面结构布置时,保证楼板开洞面积不超过该层楼面面积时30%,同时确保扣除开洞后,楼板在任一方向的最小净宽度不小于0.5m,且开洞后每一边的楼板净宽度不小于2.0m,转换层楼板不开洞。

  ②加厚洞口附近楼板,板筋双层双向布置,在板洞口角部设斜向钢筋,洞口边缘设置边梁、暗梁。

  ③带转角窗的卧室楼板加厚、钢筋双层双向布置。

  10、结构计算及分析

  本工程采用中国建筑科学院PKPM“工程部高层建筑结构空间有限无分析与设计软件”(SATWE,2005年版)结构位移以及结构构件截面均满足现行规范要求,主体结构的力学特性指标见下表:

  项目名称 结构力学特系指标 规范允许值

  结构自振周期 1#楼:Tt/T1=0.78

  2#楼:Tt/T1=0.77

  3#楼:Tt/T1=0.78 0.90

  风荷载下最大层间位移角Δμ/h X向:1#楼1/8020

  2#楼1/1235

  3#楼1/1259

  y向:1#楼1/1217

  2#楼1/1395

  3#楼1/1464 1/1000

  11、其他

  本工程属大型高层民用建筑,施工单位必须具备施工大型高层建筑的丰富经验和能力,以及相应的施工资质。

  对深基坑开挖的支护措施,施工单位应出具深基坑支护技术方案,报请有关部门审查通过后方可进行基坑开挖,施工过程中为保证基坑支抗结构的安全,应对坑壁土体变形进行监控。

  第五章 给排水设计

  一、设计依据

  1、《建筑给排水设计规范》 GB50015-2003

  2、《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95(2005年版)

  3、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2005(2005年版)

  4、《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005

  5、《室外排水设计规范》 GB50014-2006

  6、《人民防空地下室设计规范》 GB50038-2005

  二、设计范围

  本设计包括给水系统、排水系统、室外消防、室内消防、自动喷水灭火系统(见消防设计专篇)、雨水系统。

  三、给水

  1、水源

  本工程采用市政给水作为水源,从市政给水管网引两条DN150给水管沿本建筑环状供水,室外设四处室外消火栓,可满足本建筑及生活用水及消防用水水量及水质要求。

  2、用水量

  本工程主要为住宅用水量,按每户3.5人,人均用水量为300人/日.人,最高日用水量为530T/日,考虑其它未预见用水量为550T/日。

  3、给水方式

  采用分区供水,5层及5层以下利用市政给水水压供水,6层~14层(6~9层设置支管减压阀)、15~23、24~32层分别采用低、中、高区变频给水设备供水。

  4、地下生活水箱

  地下室设生活水箱120m3。

  四、污水及废水系统

  污水和废水分流排出,排水立管采用双立管(辅助透气),二层及二层以下采用独立管道单独出户。

  污水排水管为505T/日。

  五、雨水系统

  雨水汇集后排入市政雨水管道。

  六、管材

  给水干管采用钢塑复合管,支管采用PP-R管。

  室外污水管、雨水管采用UPVC双壁波纹管,室内排水管采用UPVC排水塑料管,室内给水管采用UPVC给水塑料管。

  七、主要设备材料表

  主 要 材 料 表

  序号 名 称 规 格 单位 数量 备 注

  1 消防水泵 XBD14。5/40-125L 台 2 Q=40L/s H=1.5Mpa

  P=110KW

  2 喷淋水泵 XBD6/30-1250/3 台 2 Q=30L/s H=0.6Mpa

  P=30KW

  3 污水泵 VVQ80 台 8 Q=10L/s H=13Mpa

  P=3KW

  4 污水泵 VVQ50 台 4 Q=50L/s H=13Mpa

  P=2.2KW

  5 室内消火栓箱 SG65 套 350

  6 闭式法头 68℃直立型 个 700

  7 闭式法头 68℃下垂直 个 1300

  8 不锈钢水箱 120T 个 1

  109 温式报警器 DN150 个 3

  11 水流指示器 DN150 个 10

  12 信号阀 个 10

  13 生活变频给水设备 CRI(E)15-10 高区Q=15L/s

  H=130

  14 生活变频给水设备 CRI(e)15-9 中区Q=15L/S

  H=90

  15 生活变频给水设备 CRI(E)15-5 低区Q=15L/s

  H=60

  第六章 暖通设计

  一、设计依据

  《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019--2003);

  《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045—95 (2005年版);

  《全国民用建筑工程设计技术措施》(暖通空调动力篇)

  《公共建筑节能设计标准》 GB50189-2005;

  《汽车库.修车库.停车场设计防火规范》GB50067-97

  建设单位对本专业的设计要求

  建筑专业提供的作业图

  二、建筑概况

  本工程总用地面积为10624.45M2,总建筑面积为80900.99M2,地上32层(含二层裙楼),地下一层。建筑为一类高层建筑,耐火等级一级。

  三、设计范围

  A区1,2,3#楼的通风及消防排烟设计。

  四、设计计算参数

  1、室外空气计算参数

  夏季通风室外计算干球温度:33℃

  冬季通风室外计算干球温度:5℃

  大气压力:夏季976.7mbar 冬季994.9mbar

  室外风速:夏季:1.6m/s 冬季2.2m/s

  五、平时及消防通风设计:

  1、汽车库采用机械排烟.自然补风.排烟量按6次换气。配电间采用机械排烟,机械补风。排烟量按60次/m3计算。补风量大于排烟量50%.排烟与排风合用系统,采用双速高温排烟风机。平时通风量按下表计算;排烟量按60 m3/h.m2计算。同时设置机械补风系统,补风量大于排烟量的80%。每个排烟系统除与平时共用的排风口排烟外,加设一个平时常闭,280度自动熔断的多叶排烟口.以便于就地开启。火灾时就地或由消防中心开启,并且联动排烟风机开启。

  房间名称 换气次数

  变配电间 10

  公共卫生间 10

  电梯机房 10

  其它无外窗房间 5

  2、当烟气超过280℃时,排烟风机前的排烟阀关闭,同时联动排烟风机停。

  3、屋顶电梯机房设机械排风,排风量按10次/小时换气计算。

  4、所有通风,空调管道穿越机房及重要房间处均设置70℃防火阀。

  5、.防烟楼梯间及其与消防电梯合用前室设置正压送风系统, 柠梅瘦身怎么样并由消防中心监控。剪刀楼梯间正压值为40~50Pa,按两个楼梯间设计,风口除去二层外每隔三层一只,合用前室正压为25~30Pa,风口除2,32层外每层一只。火灾时手动或电动打开,着火层加压送风口同时联动上下层加压送风口

  六、材料:

  1、 风管材料采用镀锌钢板制作, 厚度及加工方法,按国家有关规定确定.新风管保温采用发泡橡塑型隔热材料,保温厚度为20 MM

  2.柴油发电机烟囱采用4MM厚的钢板制作。烟囱采用铝镁僧水材料保温,厚度100MM。

  设 备 材 料 表

  序号 名 称 规格与型号 单位 数量

  1 排烟双速风机 HTF(A)-ⅡNO.10 11/9Kw

  1450/960rpm 690/302Pa 台 4

  2 排烟双速风机 HTF(A)-ⅡNO.5.5 4/3Kw

  2900/1450rpm 592/148Pa 台 1

  3 混流排风机 SWF(A)-Ⅰ NO.4.5 3392m3/h

  265Pa 1450rpm 0.55Kw 台 1

  4 混流排风机 SWF(A)-ⅠNO.4 3053m3/h 212Pa 1450rpm 0.37Kw 台 1

  5 混流送风机 SWF(B)-ⅠNO.5.5 5955m3/h 120Pa 720rpm 0.75Kw 台 1

  6 防爆轴流风机 BT-35 NO.10 30' 44062m3/h

  266Pa 960rpm 4Kw 台 1

  7 防爆轴流风机 BT35 NO.2.8 15′1649m3/h

  2900rpm 155Pa 0.12Kw 台 2

  8 剪刀楼梯间正压送风机 SWF(A)-Ⅲ NO.7 27330m3/h

  980Pa 1450rpm 11Kw 台 8

  9 合用前室正压送风机 SWF(A)-ⅢNO.9 41590m3/h

  950Pa 1450rpm 18.5Kw 台 4

  10 方壁式轴流风机 DFBZ-Ⅰ NO.2.5 800m3/h

  42Pa 1450rpm 0.025Kw 台 8

  20 防爆型轴流风机 T35-NO.11.2 20’ 45927m3/h 台 2

  5.5Kw 303Pa

  第七章 电气设计

  一、设计依据

  1、建筑概况

  本建筑建筑高度为99米,为一类高层,-1层为停车库,1层为商铺,2层为办公室,3至33层为住宅,框架剪力墙结构,总建筑面积: 80900.99㎡。

  2、相关专业提供给本专业的工程设计资料。

  3、建设单位提供的有关部门认定的工程设计资料,建设单位设计任务书及设计要求。

  4、本工程采用的主要标准及法规如下:

  《民用建筑电气设计规范》 (JGJ16-2008)

  《高层民用建筑设计防火规范》(2005版) (GB50045-95)

  《建筑照明设计标准》 (GB50034-2004)

  《低压配电设计规范》 (GB50054-95)

  《供配电系统设计规范》 (GB50052-95)

  《10KV及以下变电所设计规范》 (GB50053-94)

  《低压配电设计规范》 (GB50054-95)

  《建筑物防雷设计规范》 (GB50057-94)(2000年版)

  《公共建筑节能设计标准》 (GB50189-2005)

  《火灾自动报警系统设计规范》 (GB50116-98)

  《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 (GB50343-2004)

  《智能建筑设计标准》 GB/T50314-2000

  《建筑与建筑群综合布线工程设计规范》 GB/T50311-2000

  《有线电视系统工程技术规范》 GB50200-94

  5、上一阶段设计文件的批复意见

  二、设计范围

  本工程拟设置的电气系统为:

  变配电系统

  配电系统

  照明/电力系统

  火灾自动报警系统

  综合布线系统

  有线电视系统

  防雷接地系统

  三、变配电系统

  1、消防负荷、应急照明、商场主要照明、住宅电梯、生活水泵、走道照明、值班照明、障碍照明、安防系统用电、排污泵为一级负荷;其它为三级负荷:

  2、负荷计算

  计算结果如下:

  1#变压器

  Pe=2816kW, Pj=1013.8kW,Sj=1108.3kVA

  选用1250kVA 变压器1台,负荷率为88.7%。

  2#变压器

  Pe=1185.5kW, Pj=997.132kW,Sj=1054.61kVA

  选用1600kVA 变压器1台,负荷率为84.4%。

  详见负荷计算书。

  3、本工程电源为一路10kV高压进线,另设置600kW发电机作为备用电源。

  4、变电所:

  4.1、本工程在地下室设变电所,分为配电间、值班室、发电机房。

  4.2、高压系统:一路10kV进线由市政10kV高压采用YJV-10kV电缆引入,设置7台KYN型高压开关柜,分别为进线、计量、互感器、出线。高压柜预留二期10kV电源出线。高压配电为单母线制。操作机构为220V直流操作,直流电源为免维护直流屏,并另设信号屏及继保后台。

  4.3、本工程设1250kVA变压器2台,变压器选用干式变压器,带强迫风冷和温度显示和控制装置。2台1250kVA变压器负责一期工程的全部用电。

  4.4、低压配电:采用单母线分段制供电方式供电,T1及T2两台变压器各设一段母线,中间设联络开关,两台变压器分列运行。小负荷时可将一台变压器退出运行并合上联络开关。另设置发电机应急母线段。

  4.5、功率因数补偿:低压侧集中采用电容器补偿,补偿后高压侧功率因素达0.92以上,满足供电规范要求。

  4.6、计量与保护

  本工程总用电为10kV侧计量,住宅采用一户一表计量,物业用电亦计量以方表内部核算计费。高压配电系统拟采用分散式微机综合自动化保护系统。

  5、备用电源

  备用电源采用550kW柴油发电机,发电机采用自启动方式,启动时间小于30s。1、消防负荷、应急照明、商场主要照明、住宅电梯、生活水泵、走道照明、值班照明、障碍照明、安防系统用电、排污泵为一级负荷;其它为三级负荷:

  2、负荷计算

  计算结果如下:

  1#变压器

  Pe=2816kW, Pj=1013.8kW,Sj=1108.3kVA

  选用1250kVA 变压器1台,负荷率为88.7%。

  2#变压器

  Pe=1185.5kW, Pj=997.132kW,Sj=1054.61kVA

  选用1600kVA 变压器1台,负荷率为84.4%。

  详见负荷计算书。

  3、本工程电源为一路10kV高压进线,另设置600kW发电机作为备用电源。

  4、变电所:

  4.1、本工程在地下室设变电所,分为配电间、值班室、发电机房。

  4.2、高压系统:一路10kV进线由市政10kV高压采用YJV-10kV电缆引入,设置7台KYN型高压开关柜,分别为进线、计量、互感器、出线。高压柜预留二期10kV电源出线。高压配电为单母线制。操作机构为220V直流操作, 柠梅瘦身怎么样直流电源为免维护直流屏,并另设信号屏及继保后台。

  4.3、本工程设1250kVA变压器2台,变压器选用干式变压器,带强迫风冷和温度显示和控制装置。2台1250kVA变压器负责一期工程的全部用电。

  4.4、低压配电:采用单母线分段制供电方式供电,T1及T2两台变压器各设一段母线,中间设联络开关,两台变压器分列运行。小负荷时可将一台变压器退出运行并合上联络开关。另设置发电机应急母线段。

  4.5、功率因数补偿:低压侧集中采用电容器补偿,补偿后高压侧功率因素达0.92以上,满足供电规范要求。

  4.6、计量与保护

  本工程总用电为10kV侧计量,住宅采用一户一表计量,物业用电亦计量以方表内部核算计费。高压配电系统拟采用分散式微机综合自动化保护系统。

  5、备用电源

  备用电源采用550kW柴油发电机,发电机采用自启动方式,启动时间小于30s。

  四、配电系统

  1二层办公:

  1.1应急照明:使用柴油发电机作为备用电源,应急照明供电采用树干式供电方式供电,由低压配电柜引出工作电源及备用电源,用耐火电缆沿桥架及强电井引上至电源转换箱,照明支线为耐火铜芯塑料线穿KBG钢管在顶棚内敷设,钢管外刷防火涂料。

  1.2办公照明采用放射供电方式供电,从低压配电柜引出工作经地下室和强电井内桥架后引上至电表箱。办公照明干线为阻燃电缆在桥架内敷设,支线为穿金属管或难燃型硬质塑料管布线在顶棚内暗敷。

  2住宅应急照明:采用分区树干式供电方式供电,由配电柜引出工作电源及备用电源,用耐火电缆沿桥架及强电井引上,用穿刺线夹分线从电缆上引出至电源转换箱,照明支线为耐火铜芯塑料线穿KBG钢管在顶棚内敷设,钢管外刷防火涂料。住宅公共部分用电均设置为应急照明。所有安装高度低于2.4m的灯具均要连接接地线。所有灯具开关距地1.5m嵌墙暗装。

  3.1消防负荷等一级负荷采用放射式供电方式供电,从低压配电柜引出工作回路和备用回路经地下室桥架敷设至各配电箱,采用耐火电缆敷设。

  3.2住宅按单元设置配电柜,由变电所提供住宅电源、公用工作电源、公用备用电源;住户电表用电、应急照明采用干线供电方式,其他用电采用放射供电方式。

  3.3景观照明、广告照明采用放射式供电方式供电,以方便在变电所内计费。

  3.4强电桥架中,如同时敷设工作电缆和备用电缆,应用防火隔

  3.5照明配电箱在强电井内底边距地1.5m挂墙明装。所有安装高度低于2.4m的灯具均要连接接地线。所有灯具开关距地1.5m嵌墙暗装。

  4.本程强电井内干线采用沿电缆桥架敷设,除非消防用电线路沿走廊局部采用沿线槽敷设外,均为穿管暗敷,其中消防线路保护层不小于3cm。

  5.管井及电梯机房配电箱为挂墙安装,其它均为嵌墙暗装,所有开关,插座为墙内或柱内暗装。

  五、照明系统

  1、本工程照明分普通照明、应急照明。其中火灾应急照明又分为火灾疏散标志照明,继续工作的备用照明。

  本工程照度标准如下:

  房间或场所 照度值

  (Lx) 照明功率密度

  小于值(W/m2)

  办公室 300 11

  网络机房 300 11

  变配电所 200 8

  风机及空调机房、水泵房 100 5

  活动室 200

  电梯前室、卫生间 75

  走廊 50

  火灾疏散标志照明地面照度大于0.5LX,供电时间大于20分钟,继续式作的备用照明为连接供电、照度不小于正常的最低照度。

  2、本工程住宅内灯具由业主定。电梯前室、走廊及公共卫生间采用节能型点光源灯具;办公室、活动室、网络机房、变配电所,采用荧光光源,并采用电子节能整流器高效能的细管径T5灯管;本工程采用吸顶与链吊相结合安装灯具。

  六、火灾自动报警系统

  1本工程火灾报警按一级保护对象设计,采用集中报警系统,火灾报警控制器设置在一层消防控制室内。

  2在变电所、水泵房、发电机房值班房、走廊、前室等处均设有感烟探测器,发电机房、地下车库设置感温探测器,消火栓处装有编码型消火栓按钮,适当位置设有手动报警按钮,手动报警按钮设有消防对讲电话插口。

  3地下室设有火灾应急广播系统,电梯前室设置楼层声光报警器,变电所、消防泵房及屋顶消防电梯机房处设有消防专用电话。

  4火灾报警线路采用NH铜芯线穿KBG钢管在顶板或墙内暗敷,报警控制线路在防火桥架内敷设或穿钢管敷设,钢管明敷及在顶棚内敷设时需刷防火涂料。

  5消防联动控制线采用耐火型电缆穿钢管暗敷或在防火电缆桥架内敷设。

  七、弱电系统

  1电话:本工程电话管线系统采取市话直通用户方式,市话进线采用全塑市话电缆HYA穿钢管埋地引入至电话接线箱,详见电话系统图。本工程每户预留2对电话。电话分支线采用HPV-2X0.5穿PVC管暗敷。

  2电视系统:本工程有线电视系统线路引自市有线电视网,采用SBYFV-75型同轴电缆穿钢管埋地引入,其放大器.分配器.寻址箱均由有线电视台负责选型及安装。有线电视系统主干线选用SBYFV-75-9电缆,用户分支采用SBYFV-75-5;电视出线口暗装在墙上底边距地0.3m。

  3宽带网络系统:本工程为住户设计宽带网络系统 ,网络茶座安装高度距地0.3m。本工程宽带网系统设计仅为管线预留, 具体由网络公司负责安装及施工。

  4可视对讲系统:每单元总门设有1套可视28对讲电话系统。对讲电话系统分支线采用RVS-(2X0.2)铜芯软线SBYFV-75-5型同轴电缆穿桥架明敷或穿PVC20阻燃塑料管在墙、现浇楼面板内敷设。本系统所有器件均由专业公司成套供货并负责安装和调试。

  八、防雷接地

  1.变电所深入负荷中心,用电负荷的供电半径控制在 米内,减少电缆线路损耗。

  2.合理确定变压器容量,变压器采用D/Yn-11型结线、低损耗、低噪声节能干式变压器,采用大干线配电的方式,减少线损,同时合理选用配电形式减少配电环节。

  3.无功功率因数的补偿采用集中补偿和分散就地补偿相结合的方式。变电所低压集中补偿方式,补偿后的功率因数不小于0.93。荧光灯、金卤灯等就地补偿,选择电子镇流器或节能型高功率因数电感镇流器,荧光灯单灯功率因数不小于0.9,气体放电灯单灯功率因数不小于0.9。采用合理的功率因数补偿及谐波抑制方式,减少EPS、电脑等电子设备对低压配电系统造成的谐波污染,提高电网质量,降低对自身及上级电网的影响,并降低自身损耗。

  4.照明场所的功率密度值应满足《建筑照明设计标准》GB50034-2004的要求。

  5.采用高光效光源、高效灯具及高效的灯具附件(镇流器)。一般工作场所采用细管径直管荧光灯和紧凑型荧光灯。

  6.装修中在不影响美观和满足最低允许安装高度的前提下,尽可能降低灯具的安装高度。

  7.单相照明负荷尽可能均匀平衡到三相负荷中,以减少电压损失,并减少对光源发光效率的影响。

  8.充分利用自然光,使用具有光控、时控、人体感应等功能的智能照明控制装置,有外窗时,照明灯具的布置应对应使用功能按临窗区域及其他区域的合理分组。

  9.柴油发电机房的进出风道,应进行降噪处理,满足环境噪声昼间不大于55dBA,夜间部大于45dBA。其排烟管应高出屋面并符合环保部门的要求。

  10.采用建筑设备管理系统对给排水系统、采暖通风系统、冷却水系统、冷冻水系统等机电系统进行测量、监控,达到最优运行的方式,并获得节约电能的效果。

  11.选用绿色、环保并且经国家认证的电气产品,在满足国家规范及供电行业标准的前提下,选用高性能变压器及相关配电设备,选用高品质电缆、电线减低自身损耗。

  12.办公楼采用分层计量,若业主有要求可以采用分户计量;商业建筑根据情况采用分层或分户计量;公共建筑对单位内部的照明、空调、信息等系统进行用电分类计量。

  九、主要设备材料表

  1本工程属二类防雷建筑,避雷带采用%%C12镀锌圆钢沿女儿墙明敷。所有突出屋面金属物以及金属构件均须与避雷带可靠焊接。

  2引下线利用柱内钢筋,上端联结接闪器,下端与接地体联结。高度在30m以上的外墙金属门窗应与引下线相连,点窗连接不少于1点,条窗不少于2点,幕窗不少于4点,施工时应按照标准图册99D562施工。

  3接地体利用接地体利用基础内梁主筋焊接 , 柠梅瘦身怎么样并与地梁内主筋焊接贯通,接地电阻不得大于1欧姆。本工程设四处断接卡。

  4变电所用镀锌扁钢40*4做接地体,强电井内用镀锌扁钢40*4作接地干线。

  5本工程作总体等电位联结,按标准图02D501-2第11-15页施工。各类金属管线在进入建筑物时均应作总等电位联接。

  6本工程进线侧及电梯机房电源进线设浪涌吸收器。

  序号 名 称 型号及规格 单位 数量 备 注

  1 自启动柴油发电机组 常载输出功率为550KW 台 1

  2 变压器柜 SCB10-1250-10/0.4 台 2

  3 高压柜 KYN28 台 7

  4 低压柜 MNS 台 14

  5 直流屏 65Ah 套 1

  6 动力配电柜 定制 台 8

  7 双电源切换箱 定制 台 43

  8 电表箱 定制 台 33

  9 照明配电箱 定制 台 9

  10 住宅及商户配电箱 定制 台 136

  第八章 消防设计

  一、概述与设计依据

  1、设计依据

  《高层民用建筑设计防火规范》 GB 50045-95(2005年版)

  《建筑设计防火规范》 GB 50016--2006

  《汽车库,修车库,停车场设计防火规范》 GB 50067-97

  《自动喷水灭火设计规范》 GB 50084-2001

  《民用建筑防排烟技术规程》 GB 50098-98

  《火灾自动报警系统设计规范》 GB 500116-98

  《建筑灭火器配置设计规范》 GBJ 140-90

  《住宅设计规范》 GB 50096-1999

  《住宅建筑规范》 GB 50368-2005

  《商店建筑设计规范》 JGJ 48-88

  《办公建筑设计规范》 JGJ 67--2006

  与本工程有关的其它国家与地方规程、规范

  2.建筑性质及分类

  本工程为三栋32层高层住宅楼,底层设有两层公建用房,并设一层地下室,作为地下车库及设备用房。建筑类别为一类,住宅耐火等级为一级,地下室的耐火等级为一级。

  二、总体设计与建筑平面布置

  1、消防车道

  消防车道沿建筑的两条长边通行,小区出入口分别与中兴路和桐木井路相接,消防车道宽度5m,消防车道满足消防车荷载30T。

  2、登高面长度及登高场地尺寸

  各楼周边消防车道均满足两条长边消防登高面,高层至少有一长边

  直接落地。

  3、防火间距

  高层建筑之间间距大于13m,满足消防要求。

  4、消防控制中心

  消防控制中心设在地上一层,有直通室外出口。

  三、防火防烟分区

  1.防火分区及防火分隔物

  1)防火分区

  本工程设有自动喷水灭火系统,地下车库建筑面积不大于4000M2,设备用房防火分区建筑面积不大于500M2。

  2)防烟分区:防烟分区由结构梁垂直划分,每个防烟分区不大于500M2。

  3)防火分隔物

  防火墙采用加气砼砌块或钢筋砼墙,耐火极限不小于3小时。

  主楼梁、板、柱耐火极限均按一、二级耐火标准。

  2、管道井防火措施

  不同专业管道井独立设置,井壁为加气砼砌块和钢筋砼墙,

  检修门为丙级防火门,楼层处每层用钢筋砼楼板分隔,留孔处缝隙隔层用矿棉封堵。

  四、安全疏散

  1、疏散楼梯

  a)住宅设有1座防烟楼梯,每座楼梯的疏散宽度不小于1.1m;前室面积不小于不小于6平方米。

  b)主楼楼梯均直达地下室作为地下室疏散楼梯,楼梯在地面层用乙级防火门隔开。前室及楼梯处疏散门均采用乙级防火门。

  2、疏散出口

  每个防火分区内各设有两个安全疏散出口,地下室安全出口可直达地面。

  3、消防电梯

  每栋楼设有一部消防电梯停靠地下室及地上各层,消防电梯前室采用乙级防火门。

  五、给排水

  1、设计依据

  1)《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95(2005年版)

  2)《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2001(2005年版)

  3)《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005

  2、设计范围

  本工程设计包括室外消防、室内消火栓给水系统、自动给水灭火系统、柴油发电机房气溶胶灭火装置及其它灭火设施。

  3、室外消防

  本工程采用市政给水作为消防水源,从市政给水引二条DN150给水管沿建筑环状供水,室外设计室外消火栓,可满足消防用水要求,室外消防用水量为30L/S。

  4、室内消火栓给水系统

  在建筑各层均设室内消火栓,使相邻两个消火栓充实水栓同时到达室内任何部位。消火栓箱内设置启动按钮。室内消防流量为20L/S,消火栓给水系统采用减压阀竖向分区,上下两区均采用环状供水,消防水泵型号为XBD14。5/40-125L,2台,一用一备,室外设四处消防水泵接合器,供消防车向系统供水。

  5、自动喷水灭火系统

  喷淋系统按中危II级设计,喷水强度为8L/min.m2,作用面积160m2。喷淋流量为30L/s,喷淋泵型号为XBD6/30/125D/3,2台一用一备。

  6、屋顶水箱及地下水池

  屋顶水箱18m3(有效容积)

  地下水池540m3(有效容积)分二格。

  7、其它

  柴油发电机房设置气龙-200型气体灭火装置。

  每层按规范配置ABC类干粉灭火器。

  消防电梯井底设排水管至污水集水坑,排水坑有效容积2m3,设污水泵排流量为10L/S。

  8、管材

  消防、喷淋管采用热镀锌钢管,DN≤100丝接,DN>100采用卡箍连接。

  七.防排烟设计和消防措施

  1、汽车库采用机械排烟.自然补风.排烟量按6次换气。配电间采用机械排烟,机械补风。排烟量按60次/m3计算。补风量大于排烟量50%.排烟与排风合用系统,采用双速高温排烟风机。 柠梅瘦身怎么样平时通风量按下表计算;排烟量按60 m3/h.m2计算。同时设置机械补风系统,补风量大于排烟量的80%。每个排烟系统除与平时共用的排风口排烟外,加设一个平时常闭,280度自动熔断的多叶排烟口.以便于就地开启。火灾时就地或由消防中心开启,并且联动排烟风机开启。

  房间名称 换气次数

  变配电间 10

  公共卫生间 10

  洗衣房 20

  电梯机房 10

  其它无外窗房间 5

  2、当烟气超过280℃时,排烟风机前的排烟阀关闭,同时联动排烟风机停。

  3、所有通风,空调管道穿越机房及重要房间处均设置70℃防火阀。

  4、封闭楼梯间、封闭楼梯及封闭的合用前室设置机械加压系统。

  第九章 环境保护设计

  一、设计依据

  1、《中华人民共和国环境保护法》

  2、《建设项目环境保护管理条例》(98)国务院253号令

  3、《中华人民共和国水污染防治法》

  二、建设项目可能影响的因素

  本工程属于民用建筑,没有工业污染及污染物,其对环境有可能产生影响的是生活设施噪音和生活污水。

  1、废气排放因素

  本工程在地下室设有停车库及变配电室、水泵房,可能产生少量的废气,每层有厨房,燃料为管道煤气,产生生活废气。

  2、废水排放因素

  本工程排放废水主要为生活废水,废水主要来自厕所冲洗水、盥洗、厨房和车库冲洗废水。

  3、固体废弃物因素

  本工程主要由住宅组成,产生的固体废弃物主要是生活垃圾。

  4、噪声污染因素

  本工程噪声污染因素主要为设备运行噪声。

  5、本工程属于民用建筑,没有工业污染及污染物,其对环境有可能产生影响的是生活设施噪音和生活污水。

  三、建设项目环境保护防法措施

  1、废气影响防治

  厨房废气排至专设烟道通到屋顶,高空排放。

  汽车库、变配电房、水泵房、设置机械排风系统,将废气排至室外。

  2、废水防治

  污水经化粪池处理后排入市政污水管道,室外雨、污(废)水分流,厨房和车库废水需经各自的隔油池隔油后排入污水管网。

  3、固体废弃物影响防治

  生活垃圾和纸屑物质分袋外运,由后勤,清运车处置。

  4、噪声污梁影响防治

  1)主要动力噪声的防治

  本工程设备噪声源包括风机、水泵等,设计时,动力设备选用低噪声设备,按规定采取隔振降噪措施,动力设备机房和值班室、控制室采用吸音墙面,吸音吊顶处理,门窗采用隔音门窗以降低噪声。

  2)平时使用的通风机选用低噪声型风机,采用减振吊架,风机与管道之间采用柔性连接。排烟管道采用高空排放以减少对环境的影响。

  3)进出口设非燃性软接头。

  4)送、排风管设消声装置。

  5、光污染影响

  本工程外墙玻璃采用不镀膜中空玻璃,对外界环境影响不大。

  6、本项目绿化率为25%。

  四、环境影响评估结论

  本工程建成后,该地区从区位价值、土地利用、环境质量、人文景观、市政建设、绿化等方面均可得到明显改善,工程完成后需要物业管理公司指派专人负责环保工作,使人们有一个清新、舒适、干净的工作环境。

  五、安全防护

  1、水箱采用不锈钢拼装式水箱,并采用SCII-HB水处理后,避免二次污染。

  2、为防止及减少漏电事故的发生,本工程除消防设备外所有插座回路均设置性能可靠的漏电保护开关,并专设PE线与接地体联接。

  3、卫生间设置辅助等电位联结。

  4、电缆的架水平敷设不低于2.5m?
免费打赏
wangsm222
2011年02月25日 09:49:39
22楼
下来先看了一下,需好好学习一下,谢谢楼主
希望同大家一道进步!!
祝愿论坛越办越好!!!
回复
cnnccjc
2011年02月25日 15:29:03
23楼
感谢楼主的分享
回复
chenwenfu2010
2011年02月28日 10:48:29
24楼
设计施工调试都最好要参与,这样才能快快成长
回复
chenwenfu2010
2011年02月28日 11:53:58
25楼
我上午也做了一个更详细的,你自己在论坛里面找一下,估计你就能明白
回复
yy563305649
2011年03月02日 13:44:34
26楼
不错的总结,值得学习,好久没看到这么经典的帖子了,谢谢楼主啊
回复
yaobest
2011年03月08日 19:57:15
27楼
很详细的说明,感谢楼主的分享
回复
lengliqun1
2011年03月08日 22:07:35
28楼
谢楼主与大家共享。
回复
kaixin930
2011年03月21日 22:22:17
29楼
顶楼主,下来看看,谢谢楼主分享,楼主厚道之人啊,哈哈
回复
rty201
2011年03月22日 08:55:17
30楼
2011最新建筑工程资料电子版大全
01、国标建筑图集 (包含国标1200册、免费升级) 2DVD
02、区标建筑图集 (包含区标420 册、免费升级) 2DVD
03、省标建筑图集 (包含省标1200册、免费升级) 4DVD
04、建筑工程规范 (包含规范5000册、免费升级) 2DVD
05、施工组织设计 (包含40种8000个、免费升级) 2DVD
06、建筑教学课件 (各高校教学课件、免费升级) 2DVD
07、工程资料整理 (WORD可直接编辑、免费升级) 1DVD
08、房产开发资料 (房产运营与策划、免费升级) 1DVD
09、交底方案工艺 (包含资料6000份、免费升级) 1DVD
10、工程图纸实例 (实际图纸2000份、免费升级) 1DVD
11、建筑精品论文 (包含论文3000篇、免费升级) 1DVD
12、合同样本大全 (34种类合同范本、免费升级) 1DVD
13、工程监理资料 (监理规划大纲等、免费升级) 1DVD
14、环保节能资料 (环保节能资料等、免费升级) 1DVD
15、绿色建筑软件 (建筑绿色小软件,免费升级) 1DVD
16、道路桥梁资料 (道桥市政等资料,免费升级) 1DVD
17、市政园林相关 (市政园林等资料,免费升级) 1DVD
18、安全质检资料 (安全质检等资料,免费升级) 1DVD
19、工程预算资料 (工程预算等资料,免费升级) 1DVD
21、千册建筑书籍 (建筑书籍2600册、免费升级) 10DVD
22、建筑视频大全 (高校建筑视频、 实训视频) 20DVD

建筑工程资料电子版大全,全部资料120G,购买形式:DVD系列、

移动硬盘系列。建筑资料,下载花费时间,建筑工程资料大全

为你提供全套建筑资料,提高工作效率!时间就是效益、金钱!

【购买联系QQ号:704 9 85 648 加QQ请注明:购买资料 】
回复
jiangxinyork
2011年03月22日 09:57:53
31楼
谢谢资料分享
回复

相关推荐

APP内打开