楼高22米,锅炉房在一层,热水循环泵扬程28m,高吗?不然,该多少???
楼高22米,锅炉房在一层,热水循环泵扬程28m,高吗?不然,该多少???
2楼
循环泵扬程不会计算吗?要相信自己。
回复
3楼
离谱
回复
4楼
小弟是第一次做热水系统,做初步设计,没时间详细计算了,你说该多少呢?
回复
5楼
系统都没介绍(特别是分区或减压方式),叫大伙怎么帮忙?
回复
6楼
四、五层为半循环热水系统,在三层顶循环。谢谢了....
回复
7楼
太高了,老弟
回复
8楼
大概需要多少???
回复
9楼
你给的28米确实高得离谱,你说的应该是楼下往上供水的开式系统,热水循环其实是个闭式系统,循环泵的扬程只需考虑管路的沿程损失和局部损失之和就行了。假定循环管为DN50的镀锌钢管,管内循环流速为1.0m/s,管长为65米,沿程损失为3.25m,考虑局部损失系数为1.2(损失为0。65),管道损失也就4米左右,考虑一下其他的不利因素,取水泵扬程7~8米就够了
回复
10楼
谢谢了。。。
回复
11楼
兄弟,努力啊
回复