关于验算刚架平面内稳定的问题
xieli8288
xieli8288 Lv.2
2006年02月10日 15:41:40
只看楼主

请问一下门式刚架在什么情况下不需验算平面内稳定,我好像在哪本书上看到是跟屋面坡度有关系,不知道是不是??

请问一下门式刚架在什么情况下不需验算平面内稳定,我好像在哪本书上看到是跟屋面坡度有关系,不知道是不是??
青岛钢结构服务
2006年02月10日 16:56:41
2楼
没有吧,我记的门规上有的
回复
xieli8288
2006年02月11日 08:50:38
3楼
那请问一下在STS的计算中,参数输入那一项里的验算平面内稳定那部分你会不会划上勾呢??
回复
stely
2007年01月24日 14:21:30
4楼
CECS 102:2002第6.1.6条第一款:“实腹式刚架斜梁在平面内可按压弯构件计算强度,在平面外应按压弯构件计算稳定。”