断路器问题
fanny-524
fanny-524 Lv.2
2010年10月11日 15:58:32
来自于断路器
只看楼主

请假大家一个问题,断路器额定电流与配电线路上的计算电流应该满足什么样的关系呢,比如一木工圆锯机功率为13KW,计算电流为27A,那么选择的断路器应该为多大好呢,我选的是40,如果选32可以吗?这中间有没有一个关系式呢

请假大家一个问题,断路器额定电流与配电线路上的计算电流应该满足什么样的关系呢,
比如一木工圆锯机功率为13KW,计算电流为27A,那么选择的断路器应该为多大好呢,我选的是40,如果选32可以吗?
这中间有没有一个关系式呢
免费打赏
fanny-524
2010年10月11日 15:59:48
2楼
我是新手,多谢回复
回复
sutao1
2010年10月12日 09:35:57
3楼
断路器整定值需大于所保护的回路额定电流1.2倍,27×1.2=32.4A,故32A断路器就偏小,选择40A的断路器是合适的。
回复
ljphb
2010年10月12日 15:08:42
4楼
32A可以用的。
回复
yxhx2005
2010年10月18日 15:47:22
5楼
27A是怎么来的?
回复
xun317
2010年10月18日 16:05:18
6楼
27A是怎么来的?
我也想知道哦,楼主贴个公式出来吧,谢谢
回复
mrluzheng
2010年10月18日 16:09:49
7楼
27A是怎么来的?
回复
z425286480
2010年10月18日 16:15:34
8楼
都可以啊
考虑线的载流量,开关不能大过电线
回复
tydff
2010年10月18日 17:12:40
9楼
计算电流X1.2要低于选择的开关
回复

相关推荐