冷、热源系统设计选型注意的几个方面
owen3113
owen3113 Lv.7
2006年02月10日 13:14:17
只看楼主

  1、各种冷、热源系统的能效特性   目前冷、热源设备的种类繁多,消耗的能源种类不同,工作原理各不相同,能效特性也各不相同。为了衡量各种设备的节能性,通常采用一次能源效率(在提供等量需求的条件下各不同设备消耗的能源折算成同一种一次能源的消耗比叫做一次能源效率,用符号OEER来表示)来进行比较。以下是根据当前各种相关设备的能源转换效率,通过理论计算,得出的几种类型冷、热源设备的OEER数据,供系统方案设计时进行能效特性比较参考。

 
 1、各种冷、热源系统的能效特性
 
  目前冷、热源设备的种类繁多,消耗的能源种类不同,工作原理各不相同,能效特性也各不相同。为了衡量各种设备的节能性,通常采用一次能源效率(在提供等量需求的条件下各不同设备消耗的能源折算成同一种一次能源的消耗比叫做一次能源效率,用符号OEER来表示)来进行比较。以下是根据当前各种相关设备的能源转换效率,通过理论计算,得出的几种类型冷、热源设备的OEER数据,供系统方案设计时进行能效特性比较参考。
 
owen3113
2006年02月10日 13:15:48
2楼
 
 2、冷、热源系统的部分负荷性能
 
  建筑物的空调负荷是变化的,冷、热源所要提供的冷、热量在大多数情况下都小于设计最大负荷,冷(热)水机组在部分负荷下工作的效率都小于机组额定负荷运行时的效率。所以,在选择冷、热源设备时,应该重视机组的部分负荷性能。行业内,用符号IPLV来表示部分负荷性能系数。对空调用冷(热)水机组,美国暖通制冷学会的有关标准中给出了IPLV 的计算公式:
IPLV=0.17A+0.39B+0.33C+0.11D (kW/ kW)
  式中 A、B、C、D分别为100%、75%、50%、25%负荷时机组的性能系数COP(或EER)。在进行方案设计时,可以参照该公式进行计算比较,但需要注意的是,该公式中的系数0.17、0.39、0.33、0.11是根据美国亚特兰大一座办公楼的冷、热源设备全年运行小时分布数据统计而得,实际上对于不同地区、不同建筑物、不同使用条件,系数的数值是不同的。
  据有关资料介绍,IPLV值每提高0.1,在设备的经济寿命期内其节约的能耗费用就可达到其初投资的30%~45%。
 
回复
owen3113
2006年02月10日 13:19:32
3楼
 
 3、冷、热源系统的投资费用

  系统的投资费用,不仅取决于产品的报价,还与具体项目的能源增容费、配套设施费、水电气入网费、机房建设费、职业安全与卫生设施费、环境保护设施投资等有关,对于贷款建设项目,还要考虑贷款利息和还贷期限等动态因素,应具体分析计算。
  仅就单位冷量设备比价而言,几种冷(热)源设备的排序(从大到小)大致如下:
 风冷式冷(热)机组>直燃型溴化锂吸收式机组>水冷螺杆机组>蒸汽型溴化锂吸收式机组>离心式机组
  据有关资料介绍,几种常用冷、热源组合系统的投资排序(从大到小)大致如下:
 燃气综合能源系统>电制冷机加电锅炉系统>空气源热泵系统加燃油(气)锅炉系统> 电制冷机加燃油(气)锅炉系统>直燃机系统

 4、冷、热源系统的运行费用
 
  冷、热源系统运行费用主要取决于系统的能源消耗和所用能源的价格及设备折旧。能源价格有地区的差别及市场的波动,就当前京、沪地区而言,几种冷、热源系统的运行费排序(从大到小)大致如下:
 直燃机系统>电制冷机加电锅炉系统>空气源热泵系统加燃油(气)锅炉系统>电制冷机加燃油(气)锅炉系统>燃气综合能源系统
  
  
回复
owen3113
2006年02月10日 13:20:35
4楼
 
 5、冷、热源系统的环境行为
 
  能源生产和能源利用所引起的环境影响主要是化石燃料的燃烧而引起的温室效应、酸雨和臭氧层破坏。当前在我国,冷、热源系统消耗的一次能源基本是化石燃料和电力,而我国的总发电量中,燃煤发电占70%以上。所以,在我国,如何减少冷、热源系统对环境的影响是个十分重要的课题。冷、热源系统的环境行为已成为评价设计方案的重要指标。
  温室效应,主要是指在消耗化石燃料过程中,向大气排放的CO2等温室气体使地球变暖的作用。
  酸雨,是在消耗化石燃料过程中(特别是煤炭在直接燃烧利用过程中),向大气排放的SO2、氮氧化物等致酸性物质与雨水形成的酸性雨。其影响,多雨地区比干燥地区严重。
冷、热源系统是耗能大户,因此限制其在使用过程中有害物质排放量是空调冷、热源系统设计的一个艰巨任务。
  关于臭氧层的破坏,现已证明氟里昂制冷剂中所含的氯原子对大气平流层中的臭氧具有很大的损耗破坏力。所以在选择制冷机组时,首先应选择使用不含或含氯原子少的制冷剂的机组。对空调冷、热源来说,我国于1999年正式实施的《中国逐步淘汰消耗臭氧层物质国家方案》中制定的淘汰目标是:2003年停止CFC11/CFC12新灌装,2010年停止维修补充的再灌装,但尚未对HCFCS(如R22)的淘汰做出承诺。作为发展中国家,我国应该充分利用国际社会给予发展中国家30~40年的“宽限期”,充分发挥HCFCS(如R22)物质在淘汰CFCS物质过程中作为过渡性替代物的作用。
 
  据有关资料介绍,几种常用冷、热源组合系统环境行为的排序(影响从大到小)大致如下:
 电制冷机加电锅炉系统>电制冷机加燃油(气)锅炉系统>空气源热泵系统加燃油(气)锅炉系统>直燃机系统>燃气综合能源系统
 
回复
owen3113
2006年02月10日 13:21:48
5楼
 
 6、提高冷、热源系统能源转换率、减少耗能对环境负面影响的原则性措施:
 
 (1).对以燃气为一次能源的场合,在兼顾经济性的条件下,宜优先考虑采用燃气热、电、冷联供形式和回收燃气余热的燃气热泵形式,尽可能避免燃气的直接热利用。
 (2).对以电为一次能源的场合,尽可能选取各种形式的电动热泵。除非特殊需要,直接电热供热的系统,必须采用蓄热式电热供热系统。
 (3).尽可能减少系统中各个能量转换环节的损失。如尽可能回收系统排放的余热;尽可能选用部分负荷效率高的冷源设备;直接利用地下水降温或利用地下风道新风夏季降温和冬季加热;利用室外低湿球温度来进行蒸发冷却;载冷、载热介质输送系统的变量调节、水力平衡等。
 
回复
壹号公馆
2006年02月15日 10:18:35
6楼
又学习了
回复

相关推荐

APP内打开