请教关于凸窗用滑撑窗的问题我在甲方上班,发现图纸凸窗用的是滑撑窗,感觉有一点问题,请教师兄师姐们:1、凸窗如果用外开窗的话,不安全(楼层共十八层),业主也装不了防盗网。2、凸窗如果用内开窗的话,凸窗板上有做900mm高的栏杆,开不了窗。3、不够人性化,做外开窗的话,开窗要爬到凸窗板上。因为凸窗距墙还有600mm,离楼地面加栏杆的话,还有1500mm.一般人不上凸窗板是开不了窗的。现在和设计院沟通了下,他们说用水平外开窗。我们建议用摧拉窗。
请教关于凸窗用滑撑窗的问题
我在甲方上班,发现图纸凸窗用的是滑撑窗,感觉有一点问题,请教师兄师姐们:
1、凸窗如果用外开窗的话,不安全(楼层共十八层),业主也装不了防盗网。
2、凸窗如果用内开窗的话,凸窗板上有做900mm高的栏杆,开不了窗。
3、不够人性化,做外开窗的话,开窗要爬到凸窗板上。因为凸窗距墙还有600mm,离楼地面加栏杆的话,还有1500mm.一般人不上凸窗板是开不了窗的。
现在和设计院沟通了下,他们说用水平外开窗。我们建议用摧拉窗。
请问我们现在应该怎么办????
[
本帖最后由 wgz3 于 2010-10-11 16:43 编辑 ]
![1.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/4F/C8/rBBhH11H4CaAaWvpAACJS62kD6M136.jpg)
![2.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
图怎么上传不了呀
回复
3楼
看看这个, 希望能又用 呵呵, 手画的 比较粗糙··
左是正立面 右是侧面
回复
4楼
推拉窗擦洗比较麻烦,不容易清理。一般设计时都不使用推拉窗
回复
5楼
这有何难?叫设计院变更,说明原因,你上面写的就足以,叫他们做这点小改动不算什么,如果没有动工更好,
设计院是为你们服务的,不用说 什么建议什么,说: 你们要求什么
这个下个联系单,说明要求比如安装防盗网方便,且不影响开窗,开窗人性化等等
回复
6楼
高层一般很少外开,不安全,建议采用平开推拉窗。
回复
7楼
我做的都是推拉窗
回复
8楼
外开有开启角度限制以保证安全的
回复
9楼
这个问题很好回答,采用内屏开或者推拉,前提是甲方自己要求不设栏杆,实际工程中也是不设的,虽然有追责的麻烦,但是为了好看顾不 了那么多了,我们这里全是,设计图纸上有但是施工时就取消了,
回复
10楼
现在都是推拉的啊
回复
11楼
要说清洁不好办,现在的推拉窗很好卸下来的,而且,一般的窗户清洁都是在玻璃上,窗扇不大的话外面的玻璃也能够很好的擦拭的,推拉窗一般不会出现安全事故,你要是平开的话影响使用,而且安全性还不好,一旦有大风大雨的,窗子容易开啊
回复