在钢结构防爆车间,照明线路能选用JDG管吗?防爆区配电箱选用防爆型配电箱,配电箱里面的断路器必需是防爆型的吗?谢谢各位!
在钢结构防爆车间,照明线路能选用JDG管吗?防爆区配电箱选用防爆型配电箱,配电箱里面的断路器必需是防爆型的吗?
谢谢各位!
12楼
防爆产品,要求更严格,有防爆开关,防爆按扭,防爆插座,防爆灯具......防爆,防潮,防水不是一个概念.防爆场所电器的安装要非常规范.
回复
13楼
如果是有1区的话,说明你这个车间危险程度很高了,车间不可能为0区,1区的车间基本上是最高的了。
如果是有1区的话,其外围应该还有2区;二层和三层有爆炸危险区域1区,甲醇和甲烷比空气重,其下面的一层,也应该是1区。
一般情况下,距释放源15米以内为1区,距1区15米以内为2区。
把图传上来吧。
回复
14楼
呵呵,明清兄,其实这也是我疑惑的一个问题。如果一个普通塑客断路器,外加以一个防爆外壳(出厂时已经如此封装),那么这种断路器如何分类为好呢?最核心的问题是,假设2区有一个防爆配电箱,那么里面的断路器是否应选用上述防爆断路器呢?规范对此似无明确规定。
回复
15楼
回答鼻兄:
假设2区有一个防爆配电箱,那么里面的断路器选用普通的断路器就行了。
设备防爆就行了,不用里边的元件也防爆。
如果一个普通塑客断路器,外加以一个防爆外壳(出厂时已经如此封装),那么这种断路器就是标准的防爆断路器。
回复
16楼
关于车间防爆区域划分,小弟现在将图纸上传,请各位老师指教。
车间防爆释放源区域我按1区划分,但我觉得是介于1区与2区之间,所以就选择了1区。但是二层有动力控制室,而且门开口向2区,动力控制室能为安全区吗?
回复
17楼
如果是密闭生产的设备,正常时无危险气体释放,就应该是2区。
装罐的房间肯定是,与该房间有门或窗(密闭窗除外)相通的房间肯定是。
考虑到危险气体的扩散,与2区房间相临(户内不相通,实体墙分隔)且户外门窗间距大于4.5米的无危险气体的房间,可划为非危险区。
1楼应该是危险区。2楼和3楼应该全是危险区。
我的意见:整个建筑全是危险区。包括墙外4.5米。
动力控制室,采用正压通风。
回复
18楼
防爆区内的照明线路是不能选用JDG管的。应用厚壁镀锌钢管,以便套丝连接。
回复
19楼
无论是0区也好,2区也好,选用的断路器都是我们常见的普通型的,只是防爆箱体的防爆形式(主要是结构)不同罢了,大多数无非是隔爆和增安两种。而规范上规定的是哪个防爆区域适用哪种防爆形式,对应选用即可。
另外,所谓防爆断路器都是只有一个断路器单体的;多个断路器组成的就叫做防爆配电(动力或照明)箱(盘)了。
回复
20楼
19楼的论述正确。
严正提醒各位:做爆炸危险环境的电气设计或施工,一定要严格按规范执行。包括,防雷防静电。
透露一个小巧门,弄不准时,就高不就低。
回复
21楼
如果仅这几个罐有爆炸危险的情况下,同意17楼看法;
不过总感觉这个建筑设计有些问题,明明可以通过合理建筑设计把防爆区限制在一个房间(不过多加几个缓冲门斗罢了),现在看来整个建筑物全都要按防爆考虑,太浪费且不合理,那个电梯看来也要用液压防爆电梯了!!!!!!!!!!!!!
回复