求助:防爆车间设计配管选择和断路器选择疑问
hongjian001
2006年02月09日 17:36:36
来自于断路器
只看楼主

在钢结构防爆车间,照明线路能选用JDG管吗?防爆区配电箱选用防爆型配电箱,配电箱里面的断路器必需是防爆型的吗?谢谢各位!

在钢结构防爆车间,照明线路能选用JDG管吗?防爆区配电箱选用防爆型配电箱,配电箱里面的断路器必需是防爆型的吗?
谢谢各位!
免费打赏
hongjian001
2006年02月10日 08:49:45
2楼
没有人回答吗?
回复
tcchezhong
2006年02月10日 08:59:06
3楼
1.你必须精读防爆规范-GB50058。
2.爆炸危险区域内的各专业的设计,不是选几个防爆电气设备就行了!
3.你提的第一个问题,照明线路采用“镀新钢管”。
4.你提的第二个问题,说明你没做过爆炸危险区域内的电气设计。
5.你这个厂房的危险介质是什么?这是最重要的!必须首先弄清楚的,然后才有后面的给各专业提条件。
回复
大鼻山
2006年02月10日 12:31:15
4楼
此外,要准确地进行防爆分区的划分,对症下药
回复
yukanlee
2006年02月10日 12:52:59
5楼


不必要。
单体的断路器偶还没见过防爆的,一般都是通过箱体等外壳的结构来满足防爆的要求。
回复
yukanlee
2006年02月10日 12:59:20
6楼
补充一点:防爆型配电箱的选型对于今后的运行维护是很重要的,重点应该注意断路器的操作机构形式。建议选用国内几个知名大型厂家的产品。
回复
hongjian001
2006年02月11日 17:37:11
7楼
谢谢各位,车间防爆按1区分级,爆炸气体为甲醇和甲烷。车间只有二层和三层为防爆区域,况且这两层还是局部有防爆要求,我打算把这两层全部按防爆设计,这样可以吗?
回复
hongjian001
2006年02月11日 19:06:11
8楼
在电气设计说明中是否需要说明防爆区的划分啊?是否需要防爆专篇啊?
我第一次做防爆工程,不清楚如何做。
回复
leon_sncn
2006年02月11日 20:03:21
9楼

局部为防爆区,你就把整层全部按防爆设计是错误的,也是不负责任的,具体哪些区域是防爆的,哪些不是防爆的,要划分完防爆分区后,按相应的级别设计!!
回复
大鼻山
2006年02月12日 18:12:07
10楼

明清这段发言也引起了我的一点想法。在防爆规范里,第2.5.3条规定:1区内的刀开关及断路器应为隔爆型d,配电箱为隔爆型d(但慎用);2区内的刀开关及断路器和配电箱都应为隔爆型d。
但是规范没说明这里的“刀开关及断路器”是否一定安装于配电箱内。
PS:单纯的隔爆断路器是存在的。
回复
yukanlee
2006年02月12日 23:06:11
11楼


鼻兄:恕我较真,为此我专门到中国防爆网搜索了一下,发现防爆断路器都是带有防爆外壳的。不知能否推荐一下这样的生产厂家或者有没有该产品的图片?是不是我俩理解有误呢?呵呵...

不过,单体的防爆主令电器类产品倒是有的,但也要安装于防爆箱体内。
回复

相关推荐