关于最小配筋率和最小配筋面积之间关系的讨论
cmh_163
cmh_163 Lv.2
2006年02月09日 11:21:41
只看楼主

混凝土规范中规定最小配筋率ρ=A/bxh0,而用PM计算构件配筋时用的是A=ρxbxh,这两个式子互相矛盾,这在板配筋计算中影响较大(用h还是h0),和同事讨论过,说法不一,希望大家能提出宝贵意见。

混凝土规范中规定最小配筋率ρ=A/bxh0,而用PM计算构件配筋时用的是A=ρxbxh,这两个式子互相矛盾,这在板配筋计算中影响较大(用h还是h0),和同事讨论过,说法不一,希望大家能提出宝贵意见。
免费打赏
yzbaby
2006年02月09日 12:00:11
2楼
PKPM的计算比较保守
用PM计算就可以了,如果在复查的时候还是用规范的方法再手算一下
回复
cmh_163
2006年02月09日 14:20:59
3楼
有这样一个问题,就是100mm厚的板,C30砼,一级钢,按构造配筋(计算配筋很小):用h0则Amin=245,用h则Amin=306,PKPM用的是第二中个,用第一个可以吗?
回复
jsda81
2007年01月23日 13:38:06
4楼
混规:第9.5.1条 钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的配筋百分率不应小于表9.5.1规定的数值。

钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的最小配筋百分率(%) 表9.5.1
受力类型 最小配筋百分率
受压构件 全部纵向钢筋 0.6
一侧纵向钢筋 0.2
受弯构件、偏心受拉、轴心受拉构件一侧的受拉钢筋 0.2和45ft/fy中的较大值
注:
1受压构件全部纵向钢筋最小配筋百分率,当采用HRB400级、RRB400级钢筋时,应按表中规定减小0.1;当混凝土强度等级为C60及以上时,应按表中规定增大0.1;
2偏心受拉构件中的受压钢筋,应按受压构件一侧纵向钢筋考虑;
3受压构件的全部纵向钢筋和一侧纵向钢筋的配筋率以及轴心受拉构件和小偏心受拉构件一侧受拉钢筋的配筋率应按构件的全截面面积计算;受弯构件、大偏心受拉构件一侧受拉钢筋的配筋率应按全截面面积扣除受压翼缘面积(b’f-b)h’f后的截面面积计算;
4当钢筋沿构件截面周边布置时,"一侧纵向钢筋"系指沿受力方向两个对边中的一边布置的纵向钢筋。

Amin=306是唯一解
回复

相关推荐