我现在设计一十二层高层住宅,三单元一梯两户,消火栓设于每单元入户平台,单栓,设两个,根据《高规》消火栓系统要成环,我想将三单元立管相连,这样或在十二层室内,或在屋面,请问各位专家如何解决?

我现在设计一十二层高层住宅,三单元一梯两户,消火栓设于每单元入户平台,单栓,设两个,根据《高规》消火栓系统要成环,我想将三单元立管相连,这样或在十二层室内,或在屋面,请问各位专家如何解决?
免费打赏
wsupply
2002年03月30日 12:56:23
2楼
应该是放在室内的。
回复
sn_12
2002年03月30日 15:35:51
3楼
设计时放在室内,要穿几个房间,影响美观,但也没有别的办法.甲方有时不满意,就在施工时擅自取消.
别说十二层,我们做八层底商住宅(地商总面积超300平米)时还按照"其他"类建筑,水量用15l/s,竖管两两成环呢.虽然有些保守,可也没有别的条文可循,只好就高不就低了!
回复
cfh
2002年03月31日 10:09:59
4楼
每单元两条立管在平台处成环。
回复
sn_12
2002年04月01日 13:24:25
5楼
楼上的,通常单元式住宅只设一根消火拴立管啊!
回复
wf
2002年04月01日 15:07:23
6楼
在屋面相连有何问题?
回复
xuxin69
2002年04月01日 16:19:21
7楼
设在屋面上,采用电伴热保温
回复
water_1786
2002年04月02日 23:14:26
8楼
放在屋面上如何防冻,在北方,消火栓内水不流动
回复
宝宝熊
2002年04月02日 23:49:31
9楼
我上次听设计的说:消防管不能穿室内,埋地部分也不行,结果多用了许多管子在室外成环状供水。
不知强制性规范上是不是这样的
望指教!
回复
sn_12
2002年04月03日 09:50:37
10楼
听谁说的?我们做了多少个工程,消防局没提出任何异议.
回复
8951
2002年04月03日 10:51:01
11楼
为什么不用双出口型消火栓,设一根竖管?
回复