请教各位如何计算
wwwabcd
wwwabcd Lv.2
2006年02月09日 11:07:11
只看楼主

请问各位大虾,要是把房间设定值夏天提高一度,冬天降低一度的话,请问怎样计算节省费用,请教计算步骤.有没有更好的公式,在此谢谢各位先了,急,有那位知道的请发电邮给我谢谢! ZeMin.Wei@ttdco.com

请问各位大虾,要是把房间设定值夏天提高一度,冬天降低一度的话,请问怎样计算节省费用,请教计算步骤.有没有更好的公式,在此谢谢各位先了,急,有那位知道的请发电邮给我谢谢!
ZeMin.Wei@ttdco.com
免费打赏
deathgod007
2006年02月09日 13:29:23
2楼
升高一度可以用你的风量除去你的室内外焓差,得出新的耗冷量减去原耗冷量,
然后你的机器每升高1KW的耗电量相乘不就知道了?
回复
wwwabcd
2006年02月09日 15:25:59
3楼
1:室内外的焓差是否指室外新风空气焓值和空调房间的空气焓值,
回复
wjzhang_031
2006年02月09日 17:31:28
4楼
没错,虽然只有1度,可是日久天长,节省的费用还是可观的~~
现在提倡的夏季空调26度就是最好的证明阿~
回复
boy1234boy
2006年02月09日 23:09:40
5楼
请问楼主,你指的是净化空调系统还是舒适空调系统,这两种系统是完全不同的两个概念,舒适空调系统是根据送风焓差来确定,送风风量,而净化系统是根据满足换气次数的送风风量及满足送风焓差两个参数来确定送风风量的,所以还请楼主明示.
回复
wwwabcd
2006年02月10日 08:16:10
6楼
我们的空调有净化系统也有舒适系统,请问两种方法怎么计算,例如:可否拿一台空调做个例子.在此谢谢各位了.
回复
boy1234boy
2006年02月10日 12:40:23
7楼
如果是净化系统,那么送风风量是不会改变的,也就是风机运行费没有节省,节省的是冷机的运行费用和加热系统的运行费用.
如果是舒适系统,那么送风风量可以根据送风焓差而改变,也就是说节省的不仅是冷机的运行费用t和加热系统的运行费用,还有风机的运行费用.
还请各位前辈指正!
回复
eagle23
2006年02月11日 23:31:55
8楼


我认为说的很对.补充一下,对于舒适性空调,送风温度是一个范围,而不是一个具体的值.设计时是按照最节能的设计温度来计算的.
回复