在屋面新增花架 新增墙柱下面是原来结构层的梁 ,结果由于施工难度工人从梁边将植筋洞口打穿,本来这样的情况很常见 ,就在这个洞口旁边再重新打一个就行了,但是生产经理(可能考虑工期)说在打穿的洞里植筋也可以,植筋胶堵住洞口下面就行了 ,这是个三层的花架,谁知道业主将来会不会将它改为屋顶的小别墅,总共六个墙柱 ,基本每个柱都有这样的情况,按照经理的指示,就在这些打穿的洞里植筋, 担心会有问题,但是经理已经让工人这样搞了,嗨,不知道怎么办 ,这样做的后果严重吗?
在屋面新增花架 新增墙柱下面是原来结构层的梁 ,结果由于施工难度工人从梁边将植筋洞口打穿,本来这样的情况很常见 ,就在这个洞口旁边再重新打一个就行了,但是生产经理(可能考虑工期)说在打穿的洞里植筋也可以,植筋胶堵住洞口下面就行了 ,这是个三层的花架,谁知道业主将来会不会将它改为屋顶的小别墅,总共六个墙柱 ,基本每个柱都有这样的情况,按照经理的指示,就在这些打穿的洞里植筋,
担心会有问题,但是经理已经让工人这样搞了,嗨,不知道怎么办 ,这样做的后果严重吗?
请教前辈的帮忙
2楼
希望 有人来回复我 正在犯难中
回复
3楼
可以植筋,但是贯通的植筋本人认为不应该采纳!
以上是本人自己的观点,仅供参考!
回复
4楼
无私色奉献,我们就该顶起来,谢谢楼主
回复
5楼
洞口深度应该有要求,贯通应该不可以吧
回复
6楼
值筋要满足15个D值,贯通不是不允许,但你的深度不足,且植筋胶在水环境中对其使用年限影响很大,慎重!
回复
7楼
每个柱都有打穿了的情况,那说明此部分结构截面尺寸达不到植筋15d的要求,是否可以考虑将柱子竖向受力筋进行钢筋等截面代换,用小一点的钢筋。
打穿肯定是不行的,植筋的目的达不到不说,受力筋植入深度不够就严重影响结构安全了。这可是柱子!!
回复