快速响应喷头和快速响应早期抑制喷头具体有何区别
bjhn2004
bjhn2004 Lv.2
2006年02月08日 16:57:49
只看楼主

新手上路,想请教各位高手快速响应喷头和快速响应早期抑制喷头具体有何区别,谢谢!

新手上路,想请教各位高手快速响应喷头和快速响应早期抑制喷头具体有何区别,谢谢!
免费打赏
ah-wangjun
2006年02月09日 01:57:10
2楼
快速响应喷头是指响应时间指数RTI不大于50(m*s)0.5的闭式洒水喷头,例如3mm直径玻璃球喷头,还有快速响应低压喷头
快速响应早期抑制喷头early suppression fast response sprinkler(ESFR)是响应时间指数(RTI)≤28±8(m.s)0.5,用于保护高堆垛与高货架仓库的大流量特种洒水喷头,是专门为对付高危险度的仓库火灾而设计
回复
wjy7891301
2006年02月09日 16:40:24
3楼
快速响应早期抑制喷头(ESFR)属特种喷头,多用于净空高度超过8米的大型现代生产厂房和现代仓储物流库房工程,它比普通喷头1、更敏感,反应时间短;2、喷射出的水量也大于普通喷头,可以直接到达起火点,该喷头在高压下(喷头处工作压力不小于0.35MPa)喷出大量的水(直径19毫米喷嘴,在最小压力0.345MPa的作用下ESFR喷头喷出流量为6.3L/S),有足够的水流量抑制火灾;3、ESFR喷头在扑灭货架上部火的同时,喷头中心有一股强大的水柱,可以穿过货架扑灭在喷头下方货架底部的火灾。该喷头多为进口,价格也比普通喷头贵的多,其喷头性能及系统设计、安装、施工都有特殊要求.
回复
bjhn2004
2006年02月10日 11:13:04
4楼
万分感谢大家的指教!!
回复
ksuc
2007年01月31日 22:50:08
5楼
民用建筑和工业厂房能否用早期抑制快速响应喷头
回复
ah-wangjun
2007年01月31日 22:58:35
6楼


一般来说,EFSR是用于仓库的,但是在一些比较超高的厂房和民用建筑内也是可以采用的,很久以前就此事请教过姜文源老师。
回复