断路器跳闸问题
zcfqh
zcfqh Lv.2
2006年02月07日 18:10:14
来自于断路器
只看楼主

在下愚钝,请教各位大师,我厂的一台ABB F4S系列的断路器Ith=3200A,在负荷电流很小(200A)的情况下出现了跳闸现象,检查二次线路没有发现故障,考虑是不是深夜(凌晨00:00)由于电压波动,引起变压器低压测总进线开关动作呢?

在下愚钝,请教各位大师,我厂的一台ABB F4S系列的断路器Ith=3200A,在负荷电流很小(200A)的情况下出现了跳闸现象,检查二次线路没有发现故障,考虑是不是深夜(凌晨00:00)由于电压波动,引起变压器低压测总进线开关动作呢?
djf546432
2006年02月08日 17:47:26
2楼
看现场,在跳闸之后,开关面板上部会有指示灯,表示状态的那四个小孔会指示为黄色。
还有F系列开关说明书最后几页有故障处理方法,
我以前在维护时也出现过电流过小,小于0.2Ith开关有指示告警。
现在都忘差不多了。
回复
djf546432
2006年02月08日 17:54:00
3楼
根据不同故障指示状态一般会找出是接地,是短路?不会是电压波动,原来我们厂子里十来个配电室,几十台ABB的F系列,也经过几次电压波动,没有跳过闸
回复
tcchezhong
2006年02月09日 08:22:27
4楼
如果,高压侧已装设接地保护。请把F开关的接地关上。
我估计,是三次谐波造成的误跳。
回复
yangying-1982
2006年02月09日 09:39:18
5楼

由于断路器的智能控制器的工作电源是由线路正常产生的,当负荷电流很小时,智能控制器的工作电源也很低,造成其不能正常工作。引起误动。
针对此原因,可以对控制器单独供电。
回复

相关推荐

APP内打开