柱子处理问问
xiaobalu168
2010年10月10日 00:29:44
来自于闲聊茶吧
只看楼主

框架柱的最外边一根柱子倾斜了2CM,这个怎么处理呢

框架柱的最外边一根柱子倾斜了2CM,这个怎么处理呢
免费打赏
天三
2010年10月10日 08:10:06
2楼
这算问题吗,没有大过保护层,偏差2厘米没什么。
回复
qiaozhongderen
2010年10月10日 10:05:56
3楼
1、在下面混凝土凿去深度是、钢筋位移1比6斜角深度,慢慢归位。
2、在下面混凝土凿去钢筋双面焊接深度、焊接归位。
3、按钢筋位移1比6斜角处慢慢归位。
4、在混凝土强度达到百分之65以后采用植筋法处理。
5、钢筋能有保护层也可不处理,只不过是个缺陷点把了。
6、个人看法仅供参考。
回复
vftaywff
2010年10月10日 20:25:29
4楼
像这 种情况一般问题不是很大,但认真是好事,请设计复核一下是否要处理。
回复
土杦唒华
2010年10月11日 08:55:28
5楼
见GB50204-2002
8.3.1现浇结构不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。混凝土设备基础不应有影响结构性能和设备安装的尺寸偏差。
对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理(建设)单位认可后进行处理。对经处理的部位,应重新检查验收。
检查数量:全数检查。
检验方法:量测,检查技术处理方案。
说明:8.3.1 过大的尺寸偏差可能影响结构构件的受力性能、使用功能,也可能影响设备在基础上的安装、使用。验收时,应根据现浇结构、混凝土设备基础尺寸偏差的具体情况,由监理(建设)单位、施工单位等各方共同确定尺寸偏差对结构性能和安装使用功能的影响程度。对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位,应由施工单位根据尺寸偏差的具体情况提出技术处理方案,经监理(建设)单位认可后进行处理,并重新检查验收。本条为强制性条文,应严格执行。
一 般 项 目
8.3.2 现浇结构和混凝土设备基础拆模后的尺寸偏差应符合表8.3.2-1、表8.3.2-2的规定。
检查数量:按楼层、结构缝或施工段划分检验批。在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不少于3面;对电梯井,应全数检查。对设备基础,应全数检查。
表8.3.2-1 现浇结构尺寸偏差和检验方法
项目 允许偏差(mm) 检验方法
。。。

垂直度层高 ≤5m 8 经纬仪或吊线、钢尺检查
>5m 10 经纬仪或吊线、钢尺检查
全高(H) H/1000且≤30 经纬仪、钢尺检查

。。。
即:层高大于5m时柱子垂直度允许偏差为10mm,小于等于5m时允许偏差为8mm,全高小于H/1000和30mm
如果不符合上述规定(看起来是不符合了)
处理方法:可参考《断裂及倾斜柱的调整加固》、《建筑物纠偏、加固和改造技术》
回复
yeyongbin
2010年10月11日 09:20:34
6楼
见过很多单位批荡批算了 (不是整条柱子从底部开始倾斜) :loveliness: 最好还是打掉来过
回复
a2862019
2010年10月12日 09:53:19
7楼
不用管它,做装饰时处理
回复
brine_sea
2010年10月13日 11:21:17
8楼
如果楼层不是很高的话,可以将钢筋拌一下,但是如果是高层的话,建议找设计协商
回复
jaychou8099
2010年10月16日 11:59:43
9楼
2010年10月18日 16:27:49
10楼

设计怎么符合呢?
回复
wjn304
2010年10月19日 13:25:05
11楼
这在偏差范围啊 !