大家帮忙,小弟感激
971539
971539 Lv.2
2006年02月07日 13:22:27
只看楼主

单位泵站有几台75KW的轴流泵

单位泵站有几台75KW的轴流泵
免费打赏
971539
2006年02月07日 13:25:41
2楼
最近刚上一台300KVA的柴油发电机,在测试的时候,因为发电机接入泵电源的相续不对,结果造成轴流泵反转,将控制电缆和电源电缆全部绞坏,请问在没有说明书的情况下如何辨别发电机的相续和泵的相续一致,光靠发电机电源的颜色是不行的吧
回复
tcchezhong
2006年02月07日 13:26:00
3楼
不把问题说清楚,怎么帮你?
回复
971539
2006年02月07日 13:32:48
4楼
就是如何辨别发电机的电源线相续啊
回复
tcchezhong
2006年02月07日 13:42:20
5楼
新安装的发电机,应该用仪表测相序.
回复
bahai2004
2006年02月09日 12:45:33
6楼
支持楼上的说法!
回复
bahai2004
2006年02月09日 12:47:05
7楼
呵呵,其实用万用表也可以测出来是否同相位的。
回复
大鼻山
2006年02月09日 12:51:39
8楼
没出人身事故已经万幸了
回复

相关推荐