求教关于最佳氟的充注量
renxingshui
2010年10月09日 21:32:56
只看楼主

在一个工况下就会有一个相应的氟的最佳 充注量,在实际操作中,不知各位大侠是怎么确定这个最佳充注量的,我这儿的方法是,用手摸回气口,太热,少了,太冷多了,凭经验觉得温度差不多了就可以了,不知道大家有没什么更好的方法,还有这个回气口的温度达到 多少算是比较合适了呢,是看设计吗,跟设计值一致后就说明达到相应的最佳充注量了?补充下,所述机组为特小型机组,只有制冷四大件外加一个过滤器,且节流装置为毛细管,制冷量为200多W

在一个工况下就会有一个相应的氟的最佳 充注量,在实际操作中,不知各位大侠是怎么确定这个最佳充注量的,我这儿的方法是,用手摸回气口,太热,少了,太冷多了,凭经验觉得温度差不多了就可以了,不知道大家有没什么更好的方法,还有这个回气口的温度达到 多少算是比较合适了呢,是看设计吗,跟设计值一致后就说明达到相应的最佳充注量了?

补充下,所述机组为特小型机组,只有制冷四大件外加一个过滤器,且节流装置为毛细管,制冷量为200多W

[ 本帖最后由 renxingshui 于 2010-10-10 14:05 编辑 ]
免费打赏
adingkgb
2010年10月09日 22:13:24
2楼
标准工况下(或设计工况下)的制冷效果和各项参数
包括运行电流,换热温差,过冷度过热度。。。。。
回复
aw100
2010年10月11日 17:44:15
3楼
用手摸肯定不行。除非不要求精度。
否则要,按标准测试,优化。
回复
renxingshui
2010年10月11日 18:48:29
4楼
版主能否详述下??谢谢了!
回复
荣昌制冷
2010年10月12日 07:21:28
5楼
像你说的这么小的制冷系统,充注量一般是以回气管的温度、现象、蒸发器的结霜情况等确定,也可按设备标示的加注量充注。
如同冰箱一样。

[ 本帖最后由 rczl 于 2010-10-12 07:34 编辑 ]
回复
老乐
2010年10月12日 17:01:54
6楼
空调抽真空后把氟利昂液态从低压加入空调待表在五到六公斤时关闭阀门,等待三分钟后开启空调制冷风量调到最大在进出风处各悬挂一温度探头,再慢慢微开低压表阀看到低压表指针有所动即可,这时看两温度计的温差,温差值最大就是你所要的最佳氟的充注量!
回复
co936201979
2010年10月14日 08:20:50
7楼
首先确定你使用的什么样的制冷剂;只要温度;压力;电流;和环境温度;你能掌握好;呵呵;就是加注最好的适量制冷剂;;;
回复
xxanzhang
2010年11月17日 16:21:57
8楼
最佳的灌注量是指在毛细管确定的情况下,当毛细管流量变化后其灌注量也是需要变的。
总体来讲:
最佳灌注量受排气温度、排气压力、回气温度、蒸发器进出口温度以及压缩机在不同的环温下启动性能共同决定的。