双电源转换开关前级未加装隔离开关
see_saw007
see_saw007 Lv.2
2010年10月09日 16:00:16
只看楼主

考虑用户今后使用维护方便,是否需要考虑双电源转换开关前级未加装隔离开关?请各位不吝赐教!!

考虑用户今后使用维护方便,是否需要考虑双电源转换开关前级未加装隔离开关?
请各位不吝赐教!!
免费打赏
question
2012年09月05日 17:42:03
22楼


从来没有哪条规范说双电源开关是不带隔离功能的,相反,从民规的条文来看,还是有带隔离功能的ATSE的。

另外,也从来没有哪条规范规定,双电源开关前要加隔离开关以供双电源开关检修时隔离用!
回复
dlizhengang
2012年09月05日 21:21:13
23楼
隔离开关就是要把带电设备与非带电设备隔离起来,以保证事故查找、设备检修时工作人员的安全,否则,就不需要隔离开关这种设备了,电力部门《安规》有明确地规定,做民设的同行有时间的话,可以看一下《安规》。
回复
zhongyongfa
2013年12月02日 16:58:57
24楼
隔离开关就是要把带电设备与非带电设备隔离起来,以保证事故查找、设备检修时工作人员的安全,否则,就不需要隔离开关这种设备了,电力部门《安规》有明确地规定,做民设的同行有时间的话,可以看一下《安规》。