双电源转换开关前级未加装隔离开关
see_saw007
see_saw007 Lv.2
2010年10月09日 16:00:16
只看楼主

考虑用户今后使用维护方便,是否需要考虑双电源转换开关前级未加装隔离开关?请各位不吝赐教!!

考虑用户今后使用维护方便,是否需要考虑双电源转换开关前级未加装隔离开关?
请各位不吝赐教!!
ccccyq
2010年10月11日 08:31:00
2楼
PC级应该加,CB级可以不加,个人意见
回复
ccccyq
2010年10月11日 08:32:03
3楼
但实际上,甲方不会让你加的
回复
hqz159
2010年10月11日 08:34:18
4楼
我个人认为可以不加隔离开关:loveliness:
回复
aaaafei
2010年10月11日 11:04:06
5楼
喝很多厂家产品本身带零位的也就是相当于隔离开关了,比如施奈德的(不是广告啊),选用这些产品就不用隔离开关了。
回复
ccccyq
2010年10月11日 12:40:36
6楼

可查《民规》2008版,7。5。4条5款
回复
xuqijun
2010年10月12日 09:13:45
7楼
双电源开关都有隔离功能,没必要加。为了检修双电源开关,加隔离开关。那隔离开关检修时,咋办。
回复
wangxf
2010年10月30日 13:34:15
8楼
赞同7楼的看法!
回复
阁中帝子
2010年10月30日 20:49:50
9楼
PC级的最好加上,作为检修时用!
回复
zhuqing0803
2010年10月31日 08:13:13
10楼
PC级的最好加上,作为检修时用!
回复
shdq2777
2010年10月31日 16:55:25
11楼
PC级应该加,CB级可以不加。但是现在的设计院为了设计费好多重复的
回复