我接了一个工程,图纸上下面说明写的是过流和速断保护.二次图上只有两只过流继电器,是GL的,我知道这是反时限的,但是这个既能调为过流,还能调为速断吗?
我接了一个工程,图纸上下面说明写的是过流和速断保护.
二次图上只有两只过流继电器,是GL的,我知道这是反时限的,
但是这个既能调为过流,还能调为速断吗?
12楼
我看了下,这种东西是不用接电源进去的吧.
不知道去跳闸没有电源怎么解决.
回复
13楼
是用机构带电流线圈脱扣的114方案实现的.不需要操作电源的13688120572
回复
14楼
又学到点东西,谢谢大家。
回复
15楼
可以同时完成这两项保护;但调节粗糙,精度很低,一般用于电动机保护;
回复
16楼
用机构带电流线圈脱扣的114方案实现的,又学到点东西,谢谢大家。
回复
17楼
不知道这东西贵不贵?多少钱一个?
回复
18楼
大哥哥,114方案是咋样的,贴个图上来好吗?
回复
19楼
GL型继电器是可以速断保护和过流保护的,一般先较前者
回复
20楼
GL继电器现在用的不多,可以实现过流和速断,先校过流,后校速断,在校速断的时候要退掉过流,这个设备精确度不高。
回复
21楼
按理论上我也觉的没什么问题
但是GL名称上注明了就是过流继电器啊
这又是怎么回事
回复