GL继电器可以是过流和速断的综合?
jiangyuqiang-72
2006年02月06日 14:07:21
来自于继电保护
只看楼主

我接了一个工程,图纸上下面说明写的是过流和速断保护.二次图上只有两只过流继电器,是GL的,我知道这是反时限的,但是这个既能调为过流,还能调为速断吗?

我接了一个工程,图纸上下面说明写的是过流和速断保护.
二次图上只有两只过流继电器,是GL的,我知道这是反时限的,
但是这个既能调为过流,还能调为速断吗?
免费打赏
jiangyuqiang-72
2006年02月07日 16:46:33
12楼
我看了下,这种东西是不用接电源进去的吧.
不知道去跳闸没有电源怎么解决.
回复
ly-lsby
2006年02月07日 18:28:37
13楼
是用机构带电流线圈脱扣的114方案实现的.不需要操作电源的13688120572
回复
shuaifengqi1975
2006年02月07日 20:49:25
14楼
又学到点东西,谢谢大家。
回复
ddj4519
2006年02月08日 01:15:14
15楼
可以同时完成这两项保护;但调节粗糙,精度很低,一般用于电动机保护;
回复
wwl_050131
2006年02月08日 08:42:15
16楼
用机构带电流线圈脱扣的114方案实现的,又学到点东西,谢谢大家。
回复
jiangyuqiang-72
2006年02月10日 09:23:41
17楼
不知道这东西贵不贵?多少钱一个?
回复
jiangyuqiang-72
2006年02月10日 09:56:30
18楼
大哥哥,114方案是咋样的,贴个图上来好吗?
回复
kingds
2006年03月11日 21:31:43
19楼
GL型继电器是可以速断保护和过流保护的,一般先较前者
回复
mhj2047
2006年03月27日 22:15:14
20楼
GL继电器现在用的不多,可以实现过流和速断,先校过流,后校速断,在校速断的时候要退掉过流,这个设备精确度不高。
回复
sushibo4321
2007年01月31日 13:02:19
21楼
按理论上我也觉的没什么问题
但是GL名称上注明了就是过流继电器啊
这又是怎么回事
回复