我接了一个工程,图纸上下面说明写的是过流和速断保护.二次图上只有两只过流继电器,是GL的,我知道这是反时限的,但是这个既能调为过流,还能调为速断吗?
我接了一个工程,图纸上下面说明写的是过流和速断保护.
二次图上只有两只过流继电器,是GL的,我知道这是反时限的,
但是这个既能调为过流,还能调为速断吗?
2楼
这个既能调为过流,还能调为速断.请查看样本或设计手册.
回复
3楼
可以同时过流和速断?
回复
4楼
一个继电器就能完成这两项保护.
回复
5楼
我这现在还在大量使用。如想了解请联系QQ82701908,BDYLCF@yahoo.com.cn
回复
6楼
谢谢以上的好心人!
回复
7楼
是的,整定比较麻烦,分两步整定,先整定速断,再整定过流。
回复
8楼
现在都广泛的使用综保了,GL系列可以实现过流和速断两个保护的
回复
9楼
GL继电器是电磁感应式反时限过电流继电器,可以实现过流和速断。但现在很多都用LL整流式反时限过电流继电器和SL数字式两相反时限过流继电器来代替。
看看这个
回复
10楼
GL继电器是电磁感应式反时限过电流继电器,可以实现过流和速断.现在也在大量的使用
回复
11楼
应该是综合继电保护器,可以完全实现过流速断功能,很好用!我向你推荐一个国外品牌:欧洲安达时ENTES,http://entes.com.cn
你可以致电咨询一下,TEL:020-83276935
回复