2楼
零序电流互感器:这是一种利用单相接地故障线路的零序电流值较非故障电路大的特征,用电流互感器取出零序电流信号使继电器动作,实现有选择性跳闸或发出信号的装置。
特点:对于电缆线路,电缆穿过变流器(零序变流器)的铁心为一次绕组,二次绕组绕在铁心上并与电流继电器串连。正常运行或三相对称短路时,没有零序电流;当单相接地时,有接地电容电流通过铁心,在二次侧出现零序电流,而使继电器动作。
简单说,它是电缆相线和N线都穿过铁心。
回复
3楼
一般的过电流保护的电流互感器的联结方式有:
三相三继电器的完全星型联结:每相有一电流互感器、一继电器
两相二继电器的不完全星型联结:只有二相有电流互感器、继电器
二相一继电器的差动联结:由名可看出
两相三继电器的不完全星型联结:有二个电流互感器、三个继电器
回复
4楼
对于中性点不接地系统: 零序电流(单相接地故障电流)只作用于信号;
对于中性点接地系统: 零序电流(单相接地故障电流)作用于跳闸
回复
5楼
支持2楼
好贴
顶
回复
6楼
谢谢各位
回复
7楼
看了以上的问答,明白一点,还有点问题请教诸位:电缆穿过零序互感器时,接地的地线(就是钢垲的地线)怎样处理也从互感器穿过吗?还是不穿?谢了`???
回复
8楼
接地的地线穿过互感器在接地
回复
9楼
一般系统的单相短路保护是利用过电流保护实现的,当过电流保护的灵敏度不够的时候才考虑采用零序互感器
回复
10楼
请问
变压器中性点为什么要接地
回复
11楼
怎么电缆接地点在互感器以下时,接地线应直接接地?
回复