急求:柴油发电机作为备用电源,其容量该怎么确定
yalinda1
yalinda1 Lv.6
2010年10月09日 11:24:46
只看楼主

各位朋友,急求:柴油发电机作为备用电源,其容量该怎么确定?现有个工程设计,是个办公楼,但是里面有1000平方的计算机房,需按一级负荷设计,要求一路市电,一路柴油发电机供电,到机房处还需设置UPS供电?由于我没做过这样的工程,所以想请教版主和各位同行了,谢谢了。

各位朋友,急求:柴油发电机作为备用电源,其容量该怎么确定?现有个工程设计,是个办公楼,但是里面有1000平方的计算机房,需按一级负荷设计,要求一路市电,一路柴油发电机供电,到机房处还需设置UPS供电?由于我没做过这样的工程,所以想请教版主和各位同行了,谢谢了。
免费打赏
njdiandeng2010
2010年10月11日 11:18:05
22楼
楼主还有疑问,继续问。
回复
sjashj
2010年10月12日 08:14:00
23楼
不会有这么大的负荷吧?如果这么大就要考虑直接从市电搞两路了
回复
yyrqyjw3
2010年10月12日 09:16:13
24楼
学习了长知识了,开眼界了谢谢了
回复
yalinda1
2010年10月12日 12:46:34
25楼
:) 谢谢大家的指点,njdiandeng2010说的我觉得也很有道理,后来我又和业主联系了,业主说他们UPS准备上2台400KVA的,我就纳闷了,上两台400KVA的,可是要求机房估算电量又是800w/m2,根本对应不上呀,想想我觉得只有按UPS配置反推电量。:( 按单台UPS的输出功率应大于电子计算机各设备额定功率总和的1.5倍算。不知道是否可行?
回复
yalinda1
2010年10月12日 12:49:14
26楼
另外因为是机房按A级设计,所以必须得设计2路市电电源进线+备用发电机。:)
回复
yalinda1
2010年10月12日 12:52:36
27楼
这样柴油发电机的容量就必须要带动UPS、应急照明、机房专用空调、消防、监控等设备的容量了。:(