接触器从星到角转换是解决启动问题,当启动完毕后,星接触器释放,其辅助接点常闭接通,而这是主接点的电流正在拉弧,角接触器吸上必然有时短路,解决方法是在安装一只失电延时的时间继电器与星线圈并联,时间设定为0.2S左右,将角接触器的线圈串连在时间继电器的常闭上。这样可防止粘连。 另外,电机如果启动频繁,接触器按AC4负载选型,此外可选用施耐德的时间延时头,专门为星三角启动设计生产的,其延时闭合和延时断开有几十毫秒的间隔,保证切换瞬间没有短路。
另外,电机如果启动频繁,接触器按AC4负载选型,此外可选用施耐德的时间延时头,专门为星三角启动设计生产的,其延时闭合和延时断开有几十毫秒的间隔,保证切换瞬间没有短路。
大家继续讨论