本人在设计一60t/h的电镀废水时遇到点麻烦
ngame
ngame Lv.2
2006年02月05日 13:43:00
来自于水处理
只看楼主

在预处理部分活性炭过滤器、多介过滤器和原水增压泵配置流量应该怎么算?本人所用的方案是UF-RO,UF单套的能力是40t/h,在UF前还有精密过滤器。

在预处理部分活性炭过滤器、多介过滤器和原水增压泵配置流量应该怎么算?

本人所用的方案是UF-RO,UF单套的能力是40t/h,在UF前还有精密过滤器。
免费打赏
mr_bitter
2006年02月27日 11:27:02
22楼


其实说到底
ro没什么好玩的
玩的就是个预处理
本人做设计同时也作技术支持
看过的系统不算多
但也不算少
下面是我的看法:
第一,这种水质的确是很麻烦的,先得把重金属离子处理掉,调整ph
第二,有了超滤,后面没必要再放活性炭。你说的有机物问题,混凝过滤再加超滤能去除绝大部分,如果含量非常多,靠增加预处理去除。
第三,不要小看微生物污染,不被微生物污染的ro是不存在的。看了这么系统,几乎都有微生物污染
第四,实在要在超滤后面加活性炭过滤器的话,那后面还要再来一道杀菌,或者定期投加非氧化性杀菌剂,运营成本会增加不少
回复
a9r010
2006年02月28日 12:55:18
23楼
楼上的,这次的观点才是对大家有益的。
基本上同意以上四条,但仍不能说明“活性炭过滤器放在超滤后面等于自杀”。
请再分析一下,活性炭过滤器放在超滤前面会如何?
回复
jiangsujiuwu
2006年02月28日 13:08:11
24楼
发篇资料给你看看,也许有用
回复
ngame
2006年02月28日 15:40:36
25楼
有没有那位大侠做过这方面的?而且做的不错的,来提点建议.
回复
ngame
2006年02月28日 15:45:45
26楼
我现在发现看书上的知识和实际应用存在着很大差别,从各位的实际经验来看,发现自己懂的实在是太少了
回复
shen-yongbo
2006年03月02日 10:30:08
27楼
对楼上各位的见解表示真的佩服,我再提个建议,以当抛砖:
1.采用沉淀法去除大部分重金属离子,可以采用管路混合添加还原剂和调整PH,原水中重金属离子含量过高,一定不能直接进入处理设施(整套化学沉淀处理设施)
2.调整进入设施水PH小于6.5,砂过滤增大直径,降低流速.并加大冲洗频率
3.活性炭过滤器(前增加杀菌剂)
4.超滤系统,前增加50um袋式过滤器,并经常更换冲洗
5.反渗透设备

说实话,我们曾做一个设备处理电镀废水,结果堵的不得了,超滤也一样会堵,但是如果前面有沉淀,那一定没有问题.一家新加坡厂,化学沉淀,镀锡铜镍,沉淀产水监测不到重金属,可以直接排放,这样的水用作反渗透也是没有什么关系的!
回复
xnxmp
2006年03月02日 10:59:34
28楼
这种工艺流程通常都是纯水的制备工艺,要用来做电镀废水的处理要做进一步改进才行啊,超滤还是用在活性炭之后要好些!否则膜堵塞的很厉害,PH低可以防止污染物在膜表面结垢,但是过低,膜的功能表面层会水解破坏,另外重金属对高分子膜的功能也有很大的影响,膜使用寿命很短,不超过一年!
回复
xnxmp
2006年03月02日 10:59:52
29楼
另外,设计者要注意在纯水工艺中,活性炭通常都是主要用来吸附余氯(作为还原剂,不存在吸附饱和,只表现为活性炭粉末化),在废水处理中主要用作吸附剂吸附有机物等(不存在吸附饱和)设计。
回复
xnxmp
2006年03月02日 11:05:10
30楼
在原水后 多介过滤器前可以考虑增加一套化学沉淀装置,可采用加碱和加螯合剂,并且沉淀一次,一定要出泥,可以大大减轻膜的压力!
回复
znz1999
2006年03月05日 23:33:40
31楼
晕死 想啥啊 电解哈
回复

相关推荐

APP内打开