这个独基怎么处理?
huxilixiang
2010年10月09日 09:22:19
只看楼主

开槽才发现地下这边有个主管道,影响到独基的位置(水管所在位置在独基柱子的正上方),现在打算把独基的台子做高把水管包进去。请问各位觉得这么做可以吗?如果可以,我的这个加高了的台子该如何配筋?

开槽才发现地下这边有个主管道,影响到独基的位置(水管所在位置在独基柱子的正上方),现在打算把独基的台子做高把水管包进去。请问各位觉得这么做可以吗?如果可以,我的这个加高了的台子该如何配筋?

未命名.jpg

免费打赏
会飞的驴子
2010年10月09日 18:31:37
12楼
此处的管线和轴线是有一定夹角还是和轴线相平行或垂直
假如没有夹角你这个柱子正好和管子重合
其他地方岂不是还有柱子和这条管子冲突啊
假如只有这一个的话,我觉得完全可以改变柱子和独立基础的位置
让柱子躲开主管线
回复
jiaonaixu
2010年10月09日 20:47:18
13楼
在管子周围加泡沫板,上面至少留100~150以上(看地基沉降的估计定),管子不是随便移的,工程是要干的。至于以后坏了找地方新铺管道
回复
huxilixiang
2010年10月09日 21:48:41
14楼
谢谢你的建议啊,我也是这么打算的,管子材质挺好,而且是供水主管道,听我老板的意思是说目前换不了位置,只能这么干了。
回复
qqqtttmmm
2010年10月10日 23:21:46
15楼


那是pe管之类的,师兄,不是钢管!
回复
设计小兵
2010年10月11日 00:30:38
16楼
在基础上做扁担梁把上部柱子抬高,从标高上让砼柱避开管子。
回复
mytoday
2010年10月11日 12:54:55
17楼
改变柱子位置,或者做两个基础之间设个联系梁,梁上在起柱子行不行?
回复
moximoxixch
2010年10月13日 14:44:48
18楼
我以前在工地上碰到过这个情况,解决办法是在管子两边做基础,用梁抬起该处的柱子。
能移动管道是最好,但既然不让移,也不能就说不符合规范条文要求而让工程停下了。
回复
starpoet
2010年10月13日 16:15:42
19楼
把基础放到管子下面,
回复
starpoet
2010年10月13日 16:16:05
20楼
根据规划规范,城市管网是不能在建筑物(配套设施除外)内穿行