三洋双级螺杆机,在一次加氟过程中,(并非过量)加氟完之后打开阀门正常运行,导致蒸发器内盘管爆开,当时不知,过了一夜第二才发现以致系统近千斤的氟全都漏完。进去看时,声音相当之大,就像在放蒸气,整个库内空气中全是氟,待久一会都会缺氧。然后赶紧把那个蒸发器阀都关了。 整个库内有六个蒸发器,是不是那个蒸发器太差了?请问是什么原因??
蒸发温度过高,导致蒸发压力过大,或者蒸发管的耐压不足,质量差。
回复
4楼
蒸发管的耐压不足,质量差。
回复
5楼
我的乖乖,近千斤的药水,损失惨重啊。
回复
6楼
这样的质量可真是吓人啊,正常的设计压力最起码要高于1.4MPa吧
回复
7楼
蒸发温度过高不太可能,本设备采用三洋变频微控可以说是全自动,给种压力都有监测,一但有状况先警告后自动停车。
杭州产的质量一般,可能是耐压力不足,加氟后由于瞬间两个阀同时打开,可能冲击力太大。
回复
8楼
这都什么质量啊:L
回复
9楼
蒸发器出厂;哪有不做耐压试验的呀;蒸发器爆开;也不是没有;但是;一般都是长时间的抖动;造成的铜管爆开;哈哈;千斤的制冷剂漏掉;;损失不小;;;最好查明原因
回复
10楼
要么是氟利昂加多了,在开始降温阶段,由于库温太高导致压缩机蒸发温度过高,致使蒸发器爆开。或者是蒸发器的质量问题。
回复
11楼
蒸发压力能高到什么程度?
蒸发器会裂开?
回复