我们在工地实习写的 希望对大家有用 7月5号 晴本幢楼为六层砖混结构民用住宅,自东向西分为四个单元,一梯两户型。由于是建在煤矿采空区上部,所以每相邻两单元设置沉降缝,缝宽为60MM。砌墙时,砖工从西开始砌筑,大致为每两天一个单元,在砌筑时,每隔五皮砖留一个透明缝,为后期支柱子模板准备。每砌筑一道墙,技术员用墨斗在墙上弹出一道墨线,称为“五零线”,此线离±0.000为500MM,以后的支模都以此线为计算依据。本住宅的电气管线都暗设于墙内,在需放线管的部位,电工都将各种管径的PVC管放于砖墙上,然后由砖工用砖把它垒入墙内。在砌筑砖墙时所用的胶结材料为水泥砂浆,里面掺入了微沫剂,用手指轻捻可见许多小汽泡,砂浆的和易性很好。现场找平时,技术员使用水准仪找平,然后用白色胶布将水准点标于构造柱端部的钢筋上,然后用充水的细胶管将这些“五零点”映射到墙上。在砌墙过程中,砖工用带锥形小垂球的方形铝材(靠尺)贴于墙上检查墙是否垂直,每隔四、五皮墙检查一次,这样可以在砖墙砌歪时进行及时的纠正。
7月5号 晴
本幢楼为六层砖混结构民用住宅,自东向西分为四个单元,一梯两户型。在墙身或纵横墙交接处设构造柱,砖工在此处从下往上采用“三退三进”方法砌筑马牙槎,三层砖再加上30MM的灰缝其牙高大约为300MM,牙宽为50MM左右。承重烧结多孔砖的尺寸为237MM*113MM*86MM。砌筑马牙槎时,每隔五皮砖放置两根6圆的钢筋,俗称“毛拉筋”,长度大约为1.2M,两端带直角弯钩,伸入构造柱内部大约为120--240MM不等。在自西往东砌筑时,每两个单元紧挨的两道墙上留下施工洞,以方便物料的水平运输和人员的走动,施工洞高约13皮砖,洞宽1.5M左右。其上搁置一预制钢筋混凝土柱条,尺寸为1.8M*240MM*850MM。砖墙的砌筑灰缝在8-12MM之间。每起一道砖墙,为避免墙不水平都要双面挂线,本住宅除厨房和卫生间入口处的墙为12墙外,其它全为24墙。本工程楼盖采用现浇钢筋混凝土楼盖,因此在每一单元砖墙砌好后,模板工开始支模,本幢楼层高为2.9M,楼板厚度110MM,其中卫生间和厨房楼地面比同层楼面标高低30MM。
7月7号 晴
模板工在支模时,首先在每间屋子的墙内圈沿一定高度处订上木板,再在要板上订上一定大的木条,然后在木条上搁置一根根方木,每根方木下面都用适当高度的木材做支撑。木材一头大一头小,其中大头顶着方木,小头支于地层上,当方木被固定结实后,在方木上铺一层薄胶合板。两块胶合板的对接处为防止混凝土漏渗,需用宽透明胶布粘贴。因为考虑到浇上混凝土后整个支撑结构会因为重量向下凹,所以在支模板时要适当地起拱,即模板支高1---2MM,在后期混凝土凝结过程中,可慢慢下沉到设计标高,其中在支柱子的模板前,需用清水将柱子的部位洗净干净,扫去杂物,以防止支好模板后,浇筑的混凝土粘结不牢固。楼梯的半平台处,为了增强楼梯与墙体的整体性,在砖墙砌筑时,24墙常只砌成180--190MM厚,以便后期绑扎钢筋和筑混凝土时,使钢筋混凝土进入墙体内部凝固,增强建筑的整体性。砖工在砌筑马牙槎时常将砖下方砍下,以增强混凝土和砖墙的咬合力。
7月8号 晴
本工程所采用钢筋为1、2级钢筋,钢筋构件均在现场制作。在施工现场,搅拌机上方、木工工作上方和钢筋工工作上方均用木板搭设双层的工棚,以防止邻近建筑物上的建筑垃圾在掉落时砸伤工人,工地上所采用的钢筋,资料员每隔一定时间都会取一定的钢筋样品送交质检站检验,只有接到合格报告后,才允许使用该批次的钢筋。在施工过程中,每两个单元做一个砂浆试块,即每层做两组,试块在拆模后用墨汁标上日期和标号后埋入湿润的细砂中,每层试块送交质检站检验,只有质检合格后方可继续施工。在工程施工过程中,不定时的会有监理方过来查看,指出存在的隐患,使工人纠正,本幢楼的物料提升采用两台龙门架,龙门架的架体和吊盘用不同的颜色粉刷,吊盘入口处安装自动门,升起时合闭,落地时打开,以防止物料在提升过程中滑落,龙门架上还设有刹车装置,到达指定位置时龙门架被固定住,以防人们拿物料时吊盘脱落而发生安全事故。
7月9号 晴
今天,钢筋工开始在一层的楼面绑扎钢筋网,本住宅楼的楼板和屋板钢筋结构完全一样,都为一层钢筋网,底板钢筋的间距有两种,即130MM,150MM,分布筋都为200MM,其中底板受力钢筋两端有弯钩,锚入墙上圈梁中长度都过墙中线,本住宅每个楼层都布满圈梁,圈梁与墙同宽。其中楼板在墙支座处还附加有纵向加强筋,在钢筋工绑扎钢筋的同时,电工开始在已绑好的房间上部铺设电线管,电话管和电视管线,以便在后期浇混凝土时将这些管线埋入楼板中,楼板中的钢筋都为光圆钢筋,即从外面拉入的盘圆钢筋用调直机调直后弄断而成,柱子和圈梁采用的钢筋全部为带有月牙纹的钢筋,箍筋直径一般为6MM。卫生间入口处的12墙上方的砖不与承重墙砌平,留下来的空隙用烧结实心砖砌。在窗户上方的圈梁中都又增设两根钢筋,以加强强度,若钢筋经焊接后用于梁中时,应避免焊接面在同一平面上,以加强结构的强度,每支好一处钢筋后,钢筋网下面都用钢筋弯成的支柱支起来,以使钢筋离开模板而形成保护层。
7月10号 晴
楼板的混凝土浇筑采用混凝土车浇筑,混凝土标号为C25,在浇筑过程中,为了使混凝土厚度符合设计要求,工作人员在每单元斜对照的钢筋上标有五零点的地方拉一条线,在浇筑过程中用一根细木棍测定各部位标高。在混凝土厚度大致均匀后常用一带平板的工具对混凝土进行找平,商品混凝土也应在现场做8个150MM的试块,以便监理人员查验,试块做好后同样用墨汁做上标记埋入细沙中。
夏季的混凝土施工,浇筑后隔一个晚上即可上人,同时为了防止水分蒸发过快而使混凝土产生列缝,应用薄膜将混凝土全部盖住,并且在以后时间内还要经常用水浇 护以提高其强度,对于卫生间的输排水孔洞,应事先在模板上用铁钉和铁丝将适当口径的PVC管子固定住,待浇混凝土后不长时间内将其出,以免混凝土硬化后难以退出,并且在楼梯浇筑时应把事先制作好的钢筋头插入末凝结的混凝土内,以便后期固定楼梯扶手。
7月11号 晴
为了构造上的需要,每层浇筑混凝土时,应同时多浇筑三个向上的台阶。一般筑完混凝土后一天即可拆除圈梁外缘的模板,这样可以避免模板等与圈梁等粘接,同时可以将模板应用在下一个圈梁部位,提高了要材的利用。二层与一层的构造柱钢筋采用搭接,长度为800MM左右,后用细铁丝绑牢。当楼面可以上人后,即可进行放线工作,此工作主要是找出三零线和五零线,墙中线和门窗位置线等,这些线是砖工砌筑每道墙的控制线,为了保持精确,外墙处的控制线常用垂球法,即在该楼层上用线吊着垂球到一层楼地面处,然后用尺子量出细线到墙身的距离,按此数据算得所要找的五零线和三零线。在工程施工过程中,每完成一个单项工种都要报监理方监定,只有工作合格后方可进行下一个工作。
在有的部位,为 了使砖工所砌墙体符合标高,以及对灰缝进行控制,常在墙角处设立皮数杆,以帮助工人调节灰缝,在墙体上预留的洞口过大时应在洞口上方铺两细钢筋,以形成钢筋砖过梁。
7月12号 晴
开始砌筑二层墙体时,应该从一层搭设管防护架,楼层升高一层,架升高一层,以防止工人高空工作时发生危险,同时应在防护架的立面上绑上护网,以防止工人在清扫物料胡乱抛散。
每幢楼房都应设沉降观测点,观测点设置方法是:用两根长约12CM的12圆钢筋焊接成直角形,将一根钢筋的端部在砂轮机上磨成尖形,用气钻在每个单元的四角圈梁上钻一个洞,然后放入直角钢筋,使其尖形在外,然后用水泥砂浆填实,本楼共16个观测点。
由于采用烧结多孔砖,砌筑时为使每层砂浆满铺,砖工常将落地灰或碎石铺于墙上,以免砂浆挤入孔内,影响粘结力,横墙与纵墙交接处的砖常留有直槎,以便于后砌起的墙与先砌好的墙连接,并且丁字墙处还要沿纵横墙放置两根毛拉筋,以增强墙的拉结力。
7月13号 晴
工地现场的砂浆试块和混凝土试块没有在规定的机器上进行振动,而是将砂浆装入试模后用粗钢筋反复捣实,然后用钢筋敲打边缘,使汽泡溢出,在砌筑长距离围墙时,没有连续设构造柱或压砖槛,而是每隔4M左右将砖墙砌厚,充当壁柱。
在砌筑带有拐角的砖墙时,砌筑工人都要先拿砖进行试摆,当达到模数要求时才开始用砂浆砌筑,每道墙体的最下一皮砖都是采用丁砖砌筑,从第二层开始采用梅花丁砌筑,为了满足标高的要求,在需要的地方可采用实心砖铺底或压顶,窗台部们垒至标高时的最上一皮砖也应该放成丁砖,过样可以加强最上一层砖的稳定性。