几根电缆的零序CT的回路该如何连接进保护装置?
dearbjl
dearbjl Lv.2
2006年02月03日 12:02:50
来自于电站工程
只看楼主

一6kv开关柜通过4根电缆向负荷供电,每根电缆都套有一个零序电流互感器,设计院设计为4个CT的二次绕组串联后送入保护装置,不知是否正确,请说明原因及正确连接方法。谢谢!

一6kv开关柜通过4根电缆向负荷供电,每根电缆都套有一个零序电流互感器,设计院设计为4个CT的二次绕组串联后送入保护装置,不知是否正确,请说明原因及正确连接方法。谢谢!
免费打赏
lizhenbao_jinan
2006年02月03日 12:30:22
2楼
应该串联后进入综保(首尾相接)
回复
dearbjl
2006年02月03日 17:04:42
3楼

请问能给我解释一下吗?谢谢
回复
proudrock
2006年02月03日 21:44:28
4楼
应该是并联
回复
dearbjl
2006年02月04日 09:08:52
5楼
关键要说明原因
回复
nlb
2006年02月04日 09:30:28
6楼
这个问题以前讨论过。
http://co.163.com/forum/content/878_221520_1.htm
回复
lizhenbao_jinan
2006年02月04日 15:13:56
7楼
其实这个话题一直没有讨论透,在规程上规定是串联,我想本身并联或者串联要和综保里的零序保护配合使用.
回复
nlb
2006年02月05日 19:24:52
8楼
选用4个零序CT的方案不太好,还是用一个大口径零序CT可靠些。
回复
yflmcy
2006年02月07日 14:50:31
9楼
设计院是对的,是应该串联后接入保护装置
回复
tcchezhong
2006年02月08日 09:28:06
10楼

支持!
我一直就这么设计。
回复
dearbjl
2006年02月08日 12:27:47
11楼
串联后如果一根电缆接地后,进入保护装置的不是总的零序电流,保护不能可靠动作。规程这么规定,也不知道是什么原因啊!原来讨论的也不透彻,我还是不明白为什么串联?
回复