三只单相电度表代替一只三相电度表的容量选择?比如三只 220V 2.5(10)A 单相电度表装成直接接线时能承受的容量是多少?
三只单相电度表代替一只三相电度表的容量选择?
比如三只 220V 2.5(10)A 单相电度表装成直接接线时能承受的容量是多少?
2楼
可能用电流表测量一下,先知道,,或者看看规范,,里面有详细表达出来
回复
3楼
与一只单相电度的电流一样
回复
4楼
单表的容量是:10A*220V=2.2KVA,三只单相表的总容量是:3*2.2=6.6kVA
一只三相表的容量是:10A*380*√3=6.6kVA
可见,用三只单相表与一只三相表所能承受的容量是一样(基于三相电流平衡时)。一般在三相电流不平衡时(如照明回路)使用三只单相表计量,而在三相电流平衡时(如动力回路)使用一只三相电度表计量。